Du könntest jetzt noch den hydr. Abgleich machen, wobei du zuerst hydr. Kurzschlüsse finden und beheben solltest. Das sind Heizkörper, die von oben bis unten heiß sind. Normal wäre oben heiß und unten kühler, da ja die Wärme abgegeben wird. Ist der Durchfluss im HK zu hoch, strömt mehr Volumen durch, als Wärme abgegeben werden kann. Das muss dann gedrosselt werden. Wenn das nicht hilft, würde ich wirklich überlegen die Weiche zurückzubauen und dann auch den Abgleich zu machen. Das wäre von vorn herein der richtige Weg gewesen (Weiche erst gar nicht einbauen). Der dritte Weg: Der der die Weiche als Lösung angeboten hat muss (zur Not per Anwalt) die Anlage so einstellen, dass eas besser ist als zuvor (was ja das Versprechen war).