Moin Bastian, wenn ich mir die Grafik ansehe, fallen mir die folgenden Fragen / bekannten Probleme ein: 1. INFO: In den Softwareversionen 2417 und 2403 gibt es einen Fehler bei der Priorisierung in Kombination mit Pufferspeichern, dies führt zu einem zu hohen SOLL-Wert und könnte ein Grund für das Taktverhalten sein. Die soll mit der Version 2440 behoben werden ... 2. INFO:Es ist bei deiner Anlage kaum eine Modulation zu erkennen und wenn, dann bei ca. 6KW (thermischer) Leistung - ist natürlich abhängig von der AT. Aber auch hier gibt es ein bekanntes Problem (noch ohne eine Lösung), warum bei manchen Wärmepumpe die untere Modulationsgrenze nicht erreich wird (bei meiner übrigens auch). 3. FRAGE: Hast du die Heizkurve optimiert? VG Timo