Update 2.0 Heute konnte ich die Anlage in den gewünschten Betriebsbereich fahren ohne, dass sich aus meiner Sicht ein kritischer Zustand ergibt oder Fehlermeldungen resultieren. 1. Parameter 7209 Ausschalthysterese: 20 -> 60 =>Dauerbetrieb der WP bei einer Aufnahmeleistung von etwa 1,4 kW. Verdichter pendelt sich nach dem Start von anfangs 57% bei etwas mehr als 30% ein. Ich habe das Anlagenschema mal nachgerechnet und in einem log-ph Diagramm visualisiert. Dabei kann man schön erkennen, dass die Überhitzung von 2,5K-3,5K erreicht wird, der Kondensations- und der Verdampfungsdruck beide die gewünschten Temperaturen liefern und letztlich mit einem Verdichterwirkungsgrad von über 0.7 gearbeitet wird. Überrascht hat mich an der Stelle der berechnete COP von 4.6, aber das kann ich noch nicht validieren. Auf den folgenden Bildern ist der Betriebsverlauf abgebildet, der Betrachtungsraum liegt immer zwischen vorher 15-17 Uhr und nachher 20-24 Uhr. Alles was außerhalb passiert ist nicht relevant Vorher 15-17 Uhr, nachher 20-24 Uhr Vorher 15-17 Uhr, nachher 20-24 Uhr 2.Im nächsten Schritt werde ich mich damit beschäftigen, wie die Vorlauftemperatur gesenkt werden kann, da bereits nach 2h Betrieb durch die Anhebung der Hysterese eine spürbare Zunahme der Raumtemperatur stattfindet und 22 Grad mir persönlich an der Stelle ausreichen. Eine ausreichende und angepeilte Temperatur von bei 0°C AT sollten etwa die 40 Grad VL sein. Insgesamt ein weiterer Schritt in die gewünschte Richtung und Optimierung der Taktzahlen, obwohl meine Wärmepumpe eindeutig etwa 30% überdimensioniert ist. Dank geht an alle die sich hier in diesem Forum dafür einsetzen, dass Informationen geteilt werden und öffentlich zur Verfügung stehen! Grüße