Es wird darüber der Brenner aktiv angefordert, sollte er aus sein. Wenn die Warmwasserbereitung und somit der Brenner bereits aktiv sind, ändert dies nichts.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen
An alle die es interessiert, nach langem Test habe ich den Übeltäter herausgefunden, der 330n MKT hatte nur noch 190nF, dadurch reichte die Spannung zum Starten der Relais nicht. War so ein grauer, Billigware eben.
... Mehr anzeigen
Wie kann ich die Vitotronic 200 einstellen, das sie sofort auf die Anforderung des Warmwasserspeicher reagieren soll. Sie wartet 5 min, in den 5 min ist der Speicher von 55 auf 38 Grad runter.
... Mehr anzeigen
Leider ist zu der Steuerung kein modulierender Brenner. Als Brenner Ist ein Atola AVV mit 48 kW. Und dein ich habe dies nicht so gemacht, sondern erst 2025 so übernommen. Die Schwankungen sind zwischen 40 und 65. Kurze Heizspitze 1/3 und dann 2/3 Ruhe. Für mein Verständnis musste sich das Verhältnis zur Außentemperatur ändern, aber dies macht es nicht ..
... Mehr anzeigen
Ja, der Rexola ist ein Stahlkessel mit eingesetzten Gußsegmenten als Heizfläche. Diese kommen mit Heizungswasser nicht in Kontakt. Der Atola ist ein Gußgliederkessel. Diese sind empfindlicher gegen Spannungsrisse. Der Rexola kann daher mit dem Stecker Cb ohne Sockeltemperatur betreiben werden. Für den Atola ist das nicht zulässig. Bei "nur WW" wirkt die Sockeltemperatur aber nicht.
... Mehr anzeigen