Hallo Flo, vielen Dank fürs Kümmern und dass du dich in das System einloggst. Aktuell ist es ja schon kälter und ich habe die Heizkurven für den Radiator und Fussboden Heizungsbereich schon ordentlich hoch gefahren. Dennoch, die Daten sind jetzt wie folgt: System Vorlauf 42 Grad Rücklauf 38,6 Grad Heizkörper: Vorlauf 40,4 Grad Fußbodenheizung: Vorlauf 31,9 Grad In den Räumen ist die Temperatur ca. 22,5 Grad, im OG mit Fußbodenheizung 22 Grad. Im OG haben wir ein Verteiler System von Cosmo mit Stellventilen, die alle offen sind. Die OEG Pumpe steht auf HD 3 und für die Radiatoren auf Automatik. Gerne würden wir, wenn von uns gewünscht, in den Räumen bis ca 24,5 Grad Temperatur haben. Wie muss dafür die Vorlauf Temperatur für EG und OG sein, d.h. für EG mit Radiatoren und OG mit Fußbodenheizung. Kann ich die Einstellung für den Vorlauf selber einstellen? Nochmals Danke für deine Antwort. Mit freundlichen Grüßen Reiner Weidmann