Hallo Fritsche,
ändert sich die Temperatur dann noch im Verlauf und wird der Raum dennoch warm oder wird die Ziel-Temperatur nicht erreicht?
In unserem System sieht es, was das Regelverhalten angeht, immer noch gut aus.
Ich vermute, die Daten sind nicht immer 100% aktuell. Die Fußbodenthermostate sind nur mit 14% Signalstärke mit dem System verbunden, das ist zu wenig.
Bei so geringer Signalstärke kann es vorkommen, dass entweder Daten nicht aktuell sind oder die Regelung allgemein nicht richtig funktioniert.
Sorge doch bitte als Erstes für ein besseres Signal an den Fußbodenthermostaten, vielleicht durch eine bessere Position des Repeaters.
Besten Gruß