Hallo Neubau123, wie bereits mehrfach beschrieben, kannst du mit deiner Wärmepumpe kühlen. Dafür muss auch nichts innerhalb der Wärmepumpe umgebaut werden. Wenn du jedoch im jetzigen Zustand deiner Anlage mit dem Kühlbetrieb beginnst, würde dein Pufferspeicher durch starkes äußeres Kondensieren Schaden nehmen. Um das zu verhindern, müssen zwei Umschaltventile in die Hydraulik deiner Anlage eingebaut werden, damit der Puffer während des Kühlbetriebes umfahren wird. Warum dies nicht gemacht wurde, wenn von deiner Seite der Kühlbetrieb gewünscht war, solltest du mit deinem Heizungsfachbetrieb klären. Über die Viessmann ET-App http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500 kannst du die Anleitung zu deinem Gerät downloaden. Die Laufzeit des Elektrovorheizregisters für den Vitovent wird nicht erfasst, da dieses leistungsgeregelt arbeitet und von daher die Betriebsstunden nicht verwertet werden können. Die ausgegebene Jahresarbeitszahl bezieht sich nur auf deine Wärmepumpe und nicht auf andere Wärmeerzeuger. Der Durchlauferhitzer gilt als externer Wärmeerzeuger, bei dem du auch die Betriebsstunden einzeln auslesen kannst. Hierzu solltest du wissen, dass die 1. Stufe 3kW und die 2. Stufe 6kW leistet. Beste Grüße °fl