Hallo, die Frage interessiert mich auch. qwert089 konnte die Frage leider nicht beantworten. Ich habe ein Vitodens 200-W 2,5 - 19,0 kW. Die Vitodens soll über den Notstromanschluss meiner PV-Anlage laufen. Dieser darf jedoch maximal mit 3,3 kW, also ca. 14 A belastet werden sonst schaltet der Wechselrichter ab. Die Frage ist also wie hoch die maximale Stromaufnahme (Anlaufstrom) der Vitodens 200-W ist. Das ist dann der Fall sein, wenn die Umwälzpumpe anläuft und alle anderen Systemkomponenten der Vitodens ebenfalls gerade Strom ziehen. Leider fehlt die Angabe zur maximalen Leistungsaufnahem in den technischen Daten.