Hallo Dieselben Fragen hatte ich mir auch gestellt und dann gezielt auf die PV Funktion der Vitocal verzichtet, da ich hier zu wenig Möglichkeiten habe bei PV Überschuss zu steuern. Mit den 2 Energiemetern hast du zumindest die Möglichkeit nur die überschüssige Energie, die vorhanden ist, für die Sollwertüberhöhung zu nutzen. Aber ob du die 1000.-Fr? für die 2 Zähler jemals wieder rausholst wage ich zu bezweifeln. Wenn der Heizung PV Überschuss gemeldet wird, wird die WW Bereitung gestartet. Wenn diese läuft kann diese nicht mehr automatisch gestoppt werden. Wenn Du bspw. die Überhöhung auf 60°C definiert hast, wird die WP auch bis dorthin aufheizen. Ob Überschuss vorhanden ist oder nicht. Zudem wird ab ca. 55°C der Durchlauferhitzer zugenommen und dann 8KW bezogen. D.h. soviel muss die PV Anlage bringen, ansonsten kaufst Du teuer ein. Bedenke auch, dass meist im Winter PV nicht soviel liefert wie gebraucht wird. Und im Sommer hast Du immer genug Energie für die WW Bereitung. Für 50°C läuft sie bei mir auf max. 2KW hoch. Mit Zeitprogrammen kann man hier die WW Bereitung immer in die Stunden nach Mittag steuern. Ausserdem kann man z.Z. selber die Überhöhungswerte nicht anpassen. Da muss jedes Mal wer kommen. Wenn Du wirklich steuern willst solltest Du die Viessmann API und z.B. IOBroker nutzen. Da kann man gezielt gemäss Überschuss die Anlage steuern. Gruss Ralf
... Mehr anzeigen