Hallo Zille85, bist du sicher, dass das Absperrventil in der Außeneinheit geöffnet ist? Ich hatte hier den Fall an meiner 250A, dass nach einer Wartung und Reinigung des Filters vergessen wurde, das Ventil wieder zu öffnen. Dadurch wurde immer ein fehlender Volumenstrom bemängelt. Die elektrische Zusatzheizung hätte funktioniert. Das Fehlerbild deckt sich mit deinem Problem. Ich bin nach einer Stunde Überlegung drauf gekommen und tatsächlich war das Ventil zu. Ich habe es geöffnet und alles lief wieder normal. Ich weiß nicht, wie gut du die Anlage kennst. Man muss dazu nur die Seitenwand abnehmen und das Ventil um 90 Grad drehen. Im Zweifelsfall muss es halt dein Heizungsbauer machen. Vielleicht hilft der Gedanke. Gruß Peter