Hallo la_verde,
du kannst bei deiner 150-A die Betriebsart im Heizkreis auf nur Kühlen einstellen. Aktuell steht sie bei deiner Anlage auf Standby, was bedeutet, dass sie weder heizen, noch kühlen wird. Gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1 2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1
Dementsprechend kannst du über die Raum-Soll-Temperatur und den Ein- und Ausschaltbedingungen Einfluss darauf nehmen.
Viele Grüße Flo