Hallo, ich habe seit einigen Tagen eine Vitocal 250-A AWO-E-AC und ich beobachte ein Phänomen, das ich gerne abstellen möchte. Die Anlage sollte nachts eigentlich im Ruhezustand sein: Draußen hat es +5°C, die Warmwassererzeugung ist aus, das Haus vom Holzofen überheizt (s. Anlage), eine Wärmeanforderung liegt also nicht vor. Dennoch schaltet sich die Anlage um 4:30 Uhr ein und verballert mit dem Durchlauferhitzer bei 13kW elektrischer Leistung sinnlos ganze 8kWh (vgl. Verbrauchsdiagramm anbei). Der Tag hat noch nicht begonnen und schon sind 8kWh weg… und die Anlage versucht nicht erst einmal, die Wärme zunächst über den Verdichter zu erzeugen. Viel Energie ineffizient verbraucht, das will ich natürlich nicht haben. Und ich habe noch ein weiteres Problem damit: kommt zu diesen Peaks des DLE mit 13kW, die willkürlich über den Tag verteilt auftauchen können, noch die Wallbox für das Auto mit 11kW hinzu, ist der Hausanschluss am Ende. Schaltet sich dann noch die Espressomaschine ein, fliegt die Sicherung (3*32A=22kW) und nichts geht mehr. Wozu ist also dieser Peak da? Und wie kann ich ihn steuern bzw. abstellen? Anbei noch ein paar Screenshots vom Zustand der Anlage…