Hallo, ich habe ein vergleichbares Problem. Meine Anlage hat die letzten Tage nur mehr die oberen 3/4 des Kondensator abgetaut. Das untere 1/4 blieb vereist. (siehe Bild) Nach 3 Tagen ist dann die ganze Anlage vollständig vereist geblieben und die Anlage hat ohne Erfolg versucht abzutauen, mit anschließendem 5min Heizen und wieder Abtauversuch. (1650L/h Durchfluß und 45°C Temp beim Abtauen, Umschaltventil funktioniert) VIESSMANN hat mir nun die neueste SW2441 aufgespielt und die Außeneinheit manuell abgetaut (mit 40L Warmwasser) Der Fehler konnte nicht gefunden werden. Damit warte ich auf den nächsten Stillstand. Nun vermute ich, dass zu wenig Propan im Kältekreis ist, da die Temperatur auf der Druckseite hoch ist in Bezug auf den Druck. Kann mir dazu jemand helfen. HaHu