Hallo Peter, ich habe meine Übersicht um drei Spalten mit angenommenem WW Verbrauch erweitert. Alles was über den angenommenen WW Verbrauch hinausgeht wird als Verlust angenommen und dann entsprechend der AZ der Verlust Strom errechnet: In der bisherigen Heizsaison wären das dann gesamt Stromverlust wegen schlechterer AZ: Bei 40kW WW: 89,73kW Bei 55kW WW: 66,47kW Bei 75kW WW: 35,93kW Der tatsächliche WW Verbrauch/Bedarf wird irgendwo in der Mitte liegen. ------ Die o.g. Werte sind ja der Verlust wegen dem Kombipuffer. Jetzt gibt es ja zusätzlich noch die Verlust durch den Puffer an sich wegen teilweise Rückströmung des VL WP in den RL WP. Gibt es eine Möglichkeit zu berechnen was hier verloren geht gegenüber eines Aufbau ohne Puffer (VL WP direkt in Heizkreis)? Ist bei einem Aufbau ohne Puffer auch ein Heizkreis Mischer vorhanden mit separater Heizkreispumpe oder gibt es dann nur noch die WP und die WP Sekundärpumpe pumpt das Wasser direkt in/durch den Heizkreis? Vielen Dank für Eure Hilfe!