Noch ein Hinweis: Wenn ein(!) dreiphasen Zähler wie der Shelly für die Wärmepumpe installiert wird, dann soll der Elektriker unbedingt die Phase der "Anlage" mit durch den Zähler fädeln, und zwar durch den gleichen Phasen Kanal, der auch für die "Anlage" benutzt wird. Die WP hat nämlich eine eigene 3-phasen Leitung nur für den Kompressor, unabhängig vom Rest der Anlage, die einen eigenen, 1-phasigen Leitungsschutzschalter hat. Deshalb gibt's "Heizung" im Zählerkasten 2x. Der Stromverbrauch für die Anlage (Pumpen, Ventilatoren, Sumpfheizung, EL-Zusatzheizung, ...) gehört ja zum Gesamtverbrauch dazu - wird aber bei Berechnung von JAZ und COP nicht mit berücksichtigt, was ich persönlich für gemogelt halte. Man kann das natürlich durch einen weiteren Zähler getrennt messen, aber meist interessiert man sich für die Gesamtlast der Heizanlage. Wird die Leitung (in der richtigen Stromfluß Richtung) durch den 3-Phasen Zähler gefädelt, wird dieser Verbrauch auf die betreffende Phase aufgerechnet. Macht man das nicht, bekommt man nur die Kompressor Leistung gemessen und die anderen Komponenten landen in der Haushaltssumme. Etwas frickelig ist höchstens festzustellen, durch welche Schleife man das extra Kabel in welche Richtung durch fädeln muss, damit es korrekt zählt. Der Elektriker sollte das wissen. Mit einem Spannungsmesser zwischen LS-Anlage und den drei Phasen des Kompressors messen. Man bekommt 2x 400V und 1x 0V. Die "0V" Schiene ist die richtige. Richtig herum ist, wenn die Gesamtleistung mehr wird, falsch herum würde die Leistung subtrahieren. Auf einer der Phasen muss also mehr Leistung aufscheinen als auf den beiden anderen, dann ist es richtig.