Hallo Community, seit ein paar Tagen haben wir den Vitocharge Vx3 8.0 mit einem Batteriespeicher in Betrieb. Am Gerät selbst funktioniert alles einwandfrei, nur die ViCare App zeigt im Energiecockpit bei "Photovoltaik", "Haushalt" und "Netzeinspeisung" stark verzögerte Werte an. Offensichtlich wird der Wert bei "Batterieladung" alle 15-20 Sekunden aktualisiert - was OK ist - während die anderen Werte nur alle 5 Minuten aktualisiert werden. Wird das irgendwann in Kürze verbessert? Meiner Meinung nach müssen die Werte zusammenpassen, als synchron angezeigt werden. Liegt das an der Firmware des Vitocharge oder an der ViCare App? Vielen Dank vorab für das Update! Gruß Martin Siehe dazu auch die folgende Versuchsreihe: 10:14 Uhr: PV 2.75 kW, Haushalt 120 W, Netzeinspeisung 1W, Batterieladung 2,30 kW Kontrollrechnung: 2750-120-1-2300= 329 W (eigentlich müsste 0 W rauskommen) 10:15 Uhr: PV 2.75 kW, Haushalt 120 W, Netzeinspeisung 1W, Batterieladung 2,29 kW Kontrollrechnung: 2750-120-1-2290= 339W (eigentlich müsste 0W rauskommen) 10:19 Uhr: jetzt wurden endlich mal wieder die anderen Werte aktualisiert PV 2.48 kW, Haushalt 205 W, Netzeinspeisung 2W, Batterieladung 2,27 kW Kontrollrechnung: 2480-205-2-2270= 3 W (OK passt, 3W Differenz kann man vernachlässigen) 10:20 Uhr: jetzt driftet es schon wieder auseinander PV 2.48 kW, Haushalt 205 W, Netzeinspeisung 2W, Batterieladung 2,33 kW Kontrollrechnung: 2480-205-2-2330= -57 W (eigentlich müsste 0W rauskommen) 10:24 Uhr PV 2.68 kW, Haushalt 189 W, Netzeinspeisung 0W, Batterieladung 2,49 kW Kontrollrechnung: 2680-189-0-2490= 1 W (passt wieder)
... Mehr anzeigen