Vielen Dank für deine Antwort! Ich habe mich an der Spreizung von ca. 9K orientiert, der Verdichter läuft nun länger aber für mein empfinden immer noch zu kurz. Ich habe in der Zwischenzeit auch eine stärkere Umwälzpumpe für den Heizkreis eingebaut. Wenn ich diese auf Volllast laufen lasse, komme ich auf ca. 2200L pro Stunde, was ja eigentlich deutlich höher ist, als die Sekundärpumpe kann. Allerdings ist die Verdichterlaufzeit weiterhin sehr kurz pro Takt. Ich habe auch mal die Temperatur des Heizkreis Rücklaufs gemessen, während eines Takts ist dieser maximal um 1K gestiegen. Aufgrund der ganzen Punkte, vermute ich das Problem im Heizwasserpufferspeicher/Hydraulischer Weiche. Wir haben den Vitocell 100-W SVWA mit 200L. Ich habe mir die Verrohrung mal etwas angeschaut und vermute, dass der Vorlauf Sekundärkreis und Vorlauf Heizkreis vertauscht sind. Aktuell ist der Pufferspeicher von oben nach unter wie folgt verrohrt: 1. Vorlauf Heizkreis 2. Vorlauf Sekundärkreis 3. Rücklauf Heizkreis 4. Rücklauf Sekundärkreis Laut angehängtem Screenshot sollte aber der Vorlauf Sekundärkreis zuerst kommen und dann erst der Vorlauf Heizkreis. Könnte das Problem an der Verrohrung liegen und wird der Pufferspeicher/Hydraulische Weiche überhaupt benötigt? Vielen Dank für alle Antworten Viele Grüße Andreas