Ich hab mir deinen Ersten Beitrag jetzt nochmal durchgelesen und hab die schönen Ablagerungen am Kücken Umschaltventil sowie wahrscheinlich im Rest deiner Anlage überdacht. Da ich die Branche schon lang genug kenne - eine Frage: Welcher Spirotrap-Magnetfilter MB3 ist da im Rücklauf eingebaut? Ich hoffe doch mindestens ein 28mm bzw. 1". Wurde dieser beim Anblick des Kückens kontrolliert, bzw. gereinigt? Oder wurdest du vom Viessmann-Techniker darauf hingewiesen, diesen reinigen zu lassen bzw. selbst zu reinigen, wenn er den aus gewährleistungstechnischen Gründen nicht Bedienen darf? Es kann gut möglich sein, das du dort den Pfropfen in der Leitung hast. Ab der Inbetriebnahme mit unveränderten Einstellungen auf 90%, mitlerweile schafft die Anlage nicht mal mehr 50%. Dann fummelt wer an der Isolierung herum und aufeinmal wirds wieder warm? Was hat der Fummler gemacht? Gezaubert? Wärmedämmung runter und die Rohre wurden über die Strahlungswärme des Kachelofens erwärmt? Woher hast du die angaben der derzeitigen Heizlasten ( HK1 zur Zeit 2kW)? Woher kommen die Werte? Normalerweise 4kW für die FBH und 2kW für die Radiatoren - meinst du den Stromverbrauch bzw. sprichst du da von der Stromaufnahme die dein Smartmeter in Kilowatt (kW) anzeigt wenn du die FBH separat laufen lässt (4,0 kW) und dann die Radiatoren dazu schaltest (2,0 kW) entspricht 6,0 kW - oder sagt das die tatsächlich errechnete Heizlast der Geschoße bzw. der Wärmeträgerflächen oder Wärmeabnehmer aus? Ich nehme an, das 1 Foto der Kältekreisübersicht ist während des schon länger andauernden Betriebs entstanden, das Foto 2 der Kältekreisübericht wird wahrscheinlich kurz nach dem Start zum Heizbetrieb der Anlage aufgenommen worden sein. Wie groß ist dein Warmwasserspeicher? Wahrscheinlich ein 300l. Der wird zu jeder Tageszeit und Temperatur auf die erforderliche Speichertemperatur gebracht?! Vielleicht wenn es sehr kalt ist muss dein Heizstab für die letzten paar °C nachhelfen, aber diese Übersichten haben wir ja noch nicht gezeigt bekommen - ich geh mal davon aus. Sobald die Anlage im Heizmodus ist, wird die höchstwahrscheinlich nach 30 Minuten mit dem t0 ( Verdampfungstemperatur Kältekreis - Wärmetauscher Luft/Kältekreislauf - der mit den Lamellen am Außengerät) sicher schon an der -25°C Marke kratzen?! Deine Sauggastemperatur (Foto 2) mit -5,3°C bei -2,3°C Ansaugtemperatur ( zwischen 0°C und -1°C Außentemperatur?!) der Luft durch den Wärmetauscher draußen am Außengerät durch die maximal Durchsaugenden Ventilatoren 100% & 95% schaffen es gerade noch so das verflüssigte Kältemittel in deiner Anlage auf -0,9°C zu "erwärmen, welches dann durch den Verdichter mit 89% von -0,9°C flüssig auf 94,4°C gasförmiges Kältemittel verdichtet wird und am Innengerät am "Verflüssiger" - das ist der Wärmetauscher im Innenteil deiner Anlage, wo die Kältemittelleitungen angeschlossen sind (die 2 linken Rohre / Kupfer 10mm und 16mm) dann mit deinem Heizungswasser auf 87,4°C abgekühlt wird. Das kühlere Heizungswasser (Rücklauf Pufferspeicher - 37,9°C) entzieht dem heißeren Medium (Kältekreislauf - Kältemittel 94,4°C) die Wärme und verlässt den Wärmetauscher mit einer Vorlauftemperatur von 42,7°C. Deine Heizungspumpe schiebt aber mit 100% alles Wasser was sie bekommen kann über den Verflüssiger, weil die Leistung bzw. die Fördermenge des Kühlwassers (Rücklauf Puffer) um wahrscheinlich 150% zu wenig ist - Pumpe kann halt nicht mehr - um den Kältekreis wie in der WO1C Vitotronic 200 Regelung ( Bedienfeld am Innengerät) voreingestellt auf ein normales bzw. erforderliches Temperaturniveau zu bringen. Somit wird auch mit der Zeit das elektonische Expansionsventil EEV ( 30% - Foto 2) so weit schließen wie vom Heizungsregler (WO1C - VC 200-S) programmiert, damit die auch im Regler eingestellte Sauggasüberhitzung ( 6,0K - K für Kelvin - weiß hinterlegt) erreicht wird. Dein Kältekreis kann im Moment der Fotoaufnahme aber nur 6,6K (weiß unterstrichen/ darunter) erreichen, somit wird früher oder später bei nicht erreichen des hinterlegten Sollwerts der Druck (5,4bar) von der Verdampfung reduziert ( erkennbar auf diesem Foto - Verdampfungsdruck 4,2bar/ Verdampfungstemperatur t0 = -18.8°C ). Damit die Wärmepumpe die noch immer angeforderte Leistung (nehme an es sollen 55°C Puffertemperatur) erbringen kann, das Kältemittel verflüssigt aber schon mit -17,0°C durch deine Kühlrippen ( Außengerät/ Luft-/Kältemittel Wärmetauscher) gespritzt wird, können die -1,9°C angesaugte Luft nicht mehr als -8.6°C Erwärmung erzielen und somit kann nur noch 1,8K Sauggasüberhitzung bei Verdampfungstemperatur t0 = -18,8°C erzielt werden. Weil die Regelung das auch schon erkannt hat, schaltet sie von der Sauggasüberhitzungsregelung um auf die Druckregelung - Sauggasdruckregelung 26,1bar. (Regler stellt fest: Überhitzungsregelung funktioniert nicht) Da nie eine Entspannung der Verdampfungstemperatur stattgefunden hat - heißt: irgendwann sollte die t0 sich auf einen Wert festlegen können/ bei einer Verdampfungstemperatur stehen bleiben, nicht so wie bei deiner Anlage, nur kälter werden (t0) - stellt die programmierte Logik vom Regler um. Sollten alle Parameter für einen geregelten Kältekreislauf erfüllt sein - das erkennt die Regelung an den gleichbleibenden Temperaturen über alle Messwerte von allen verbauten Temperatursensoren im Innen- und Außengerät - erst dann kann die Verdampfungstemperatur t0 weg aus der Niederdruckzone (bei 2,3bar Verdampfungsdruck gibts dann eine Zwangspause) gebracht werden. Bei diesem Dokumentierten Heizvorgang gibt es keine Energie mehr aus der Luft zu ziehen (1,8K Sauggasüberhitzung) ohne noch weiter runter mit t0 zu regeln. Auch zum Schutz des Verdichters ( mitlerweile 104,0°C Heißgastemperatur) - rate mal was jetzt kommt?! - entscheidet die programmierte Logik (wenn Regelparameter X nicht passen, weil Fühler Y Messwert Z "abnormal" für erforderten Zustand auswirft = Schutz der Bauteile/ Anlagenkomponenten / deswegen Sicherheitsschaltung Regelungsänderung) ich muss aufpassen, dass ich ( Kältekreis ist ein guter Sklave und macht alles so wie Regler sagt - auch darüber hinaus wenn der Befehl kommt bzw. wenn kein Befehl dies zu unterlassen kommt) mich nicht selbst zerstöre. Der Regler hat so wie auch für deine Wassertemperaturen im Kältekreis einen maximal Druck sowie auch eine maximal zu erreichende Temperatur einzuhalten - alles Einstellbar. Leider/ oder zum Glück gibt es - jetzt endlich baue ich das Wort ein - physikalische Grenzen auf unserem Planeten. Die Natur regelt sich auf wundersame Weise auch ein Gleichgewicht, dass Sie funktionieren kann - Spaß bei Seite, ich will auch fertig werden mit meinem Text - bzw. mit meiner Fehlerdiagnose und Erklärung. Ich nehme wieder mal an, der Druck bzw. die Temperatur steigt trotzdem weiter an, auch die t0 wird sinken, ganz normal ( Kältemittelabhängig, etc:) Irgendein Parameter zwingt dann die Wärmepumpe in die Knie und endlich hat jemand dem Verdichter gesagt, "OIDA loss bleiben!!" - erfreut stellt er seinen bedingungslosen Betrieb für uns ein und wird zum Ausrasten gezwungen. Sollte ich Recht behalten, müsste sich dein Außengerät mehrmals oder mindestens jetzt, oder schon 1x abgetaut haben - warte, Platz für ein Späßchen - "ist ein Feature der Regelung - passt was nicht wird abgetaut" - wenn du das Internet mit " Problem XXXXXX - Vitocal 200-S" schon mal durchsucht hast, wirst du auf so manchen Thread stoßen, der die selben Verhaltensmuster erzählt, wie deine Anlage es macht. Also, solltest du dein Außengerät noch erkennen und nicht einen Eisblock vorfinden, kannst du dich an die !!! 1. - erste!!! Grundregel bei Wärmepumpen halten (entweder selbst oder den Anlagenbauer, bzw. Viessmann-Kundendienst oder auch Menschen denen du lieber dein Geld geben möchtest) und deine Anlage, bevor man die nächste Regel anwenden kann, im Sekundärkreis ( Innengerät, Sekundärkreispumpe mit PWM Signal, Pufferspeicher) zum Gleichgewicht mit dem Kältekreis herstellst oder herstellen lässt. Ohne die Anlage zu kennen und nur über die Bilder und Beschreibungen zu bewerten, sowie keine Ahnung über das zu versorgende Objekt der Beheizung zu haben ( hab nur was von einer Heizlast mit ungefähr 8kW gelesen/ bei ich geh mal wieder von etwas aus/ -15°C mittlerer Außentemperatur?!) - welcher Psychopath hat dir diese Anlage verkauft, oder bezahlst du diesen Erbauer für jedes mal Einstellen Unsummen damit er nur dich als Kunden braucht? Dir wurde mit dem Leistungsverhältnis zwischen Gebäudeheizlast sowie Leistungsbereitstellung (egal welcher Wärmepumpenhersteller) eine schon fast unwirklich unkontrollierbare Lawine der Leistungsüberforderung hingestellt, das zu händeln bzw. zu managen damit die Anlage läuft bzw. nicht in 3 Jahren stirbt bekommst du auch noch das absolut beastige Beast in Sachen Regelungseinstellungen sowie Regelungsmöglichkeiten und die darurch entstehenden bzw. vorhandenen vorprogrammierten Problemen wenn man mit der WO1C keine Erfahrung hat ins Haus geholt - na hawidere oder dein Anlagenbauer bzw. Wärmepumpenverkäufer will bei dir Einziehen und das Monster (in deinem Fall - sie kann auch zahm die 16er) bändigen. Oder er stellt alle Internet-Vitocal User durch seine Einstellungen in den noch nie dagewesenen Schatten. Vielleicht hat dieser Mensch auch so ein riesiges Selbstvertrauen und Ego wie noch keiner auf der Welt gesehen hat... Vielleicht ist er ja schon bei Regel Nr. 3?! Oder Chuck Norris? 😄 hat sein müsen, Vielleicht hat er einen Glitch in der Regelung gefunden wo die WO1C Regelung mittels Cheat oder Hack eine Parameterverschmelzung erreicht und die macht dann alles was man will... Bitte verrate es uns! du darfst auch die nächsten 25 Jahre der Einzige bleiben der das nach Bekanntgabe einstellen darf - das machen wir sogar Notariel mit Gefängniss - darf man sich aussuchen! Das Gewerk Kältetechnik und das Gewerk Installateur oder Anlagenbauer oder Heizungsbauer nenne es wie du willst - da Inschtallatär hoid - das hat vielleicht oberflächlich Ähnlichkeiten bzw. wirkt es sogar für Fachleute - ich lehn mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte auch für Kältetechniker schaut das Handwerk Installateur easy aus - wie wenn da sehr viele Prozesse ähnlich wären und sich dadurch ganz locker Paralellen ziehen lassen - Beide bringen ein Medium über Rohre auf andere Temperaturniveaus - was soll da schon viel Unterschied sein?!? - nochmal zum Anfang - Gewerke haben so wenig miteinander gemeinsam, und funktionieren so überhaupt nicht wie man sich es vielleich zusammenreimt oder zusammendenken kann. Beide Gewerke, m. M. nach jedes Gewerk wenn man keine anderen Hobbies hat, haben so viele Prozessstrukturen und Feinheiten die zu beachten sind, dann kennt der Installateur die vom Kältetechniker nicht, und umgekehrt genau so. Da sind so viele Komplexitäten beidseitig da brauchst schon sehr sehr viel Erfahrung oder Wissen um so eine in der Öffentlichkeit bekannte Lapalie, mit Wasser etwas abkühlen und mit dem erwärmten Wasser etwas aufheizen - des kann ja a jeder. Wos muas ma do scho vü wissn?! Wossa wird woam, wenns durchs Feuer gschickt wird, somit schick mas hoid wo aundas durch wos woam is, dann homma es söwe erreicht. Du wirst vielleicht schon erkannt haben, so leicht ist das gar nicht.... die ganzen Fachkräfte die das beschriebene Thema der Erwärmung durch Abkühlung, EASY, so wie viele nicht mal böß gemeinte Ahnungslose versuchen unter Kontrolle zu bekommen, dürft dann doch nicht so EASY sein. Ach so einfache Thema - NEIN, ist es nicht. Nur weil 1938 bis heute durch Firma Escher Wyss die erste Heizungswärmepumpe mit Verdichtungsprozess läuft, und eh scho so oid is und fast 100 Jahre existiert, muss des jo eh a Kinderspiel sein. Leider nein, wenn das Wasser sowie alles andere ein Computer wäre ( du kannst die Regelung WO1C der VC 200-S als Beispiel nehmen) - so wie Sie programmiert ist, was du für das Alter der Regelung alles für den meisten nicht bekannten Features hast, eines greift ins Andere wenn irgendwo was zwickt, und für die Zeit in der die 1. Version dieser Regelung entstand, sowie über die Jahre die Sie in Betrieb war/ ist, wurde die Regelung anscheinend bis zu deiner Version immer weiterentwickelt. Du kannst so viel komplexe Einstellungen vornehmen, wie bei keinem anderen Gerät mit dieser Historie. Wie das jemand Bewerten mag bleibt demjenigen überlassen. Ich kenne nur einen Hersteller wo man so viele und noch 10000x mehr Parameter einstellen kann, die haben aber erst in den frühen 2000ern damit begonnen, da hatte man schon andere Möglichkeiten einen Regler zu entwerfen. So, viel Erfolg beim Einhalten bzw. Einstellen der 1. Grundregel, sowie sehr schnellen Erfolgsmeldungen zu deiner Anlage. LG
... Mehr anzeigen