Hallo, Die Beladung auf 55 Grad, und dafür jedoch nur jeden 2. Tag mache ich nicht wegen einer etwaigen Legionellen Geschichte. Das ist, wie Du richtigerweise schreibst im Privaten Hausbau ohnehin kein Thema. Der einzige Grund dafür ist die Energieersparnis von in der Realität gemessenen 22% bei der WW Beladung im Sommer und in der Übergangszeit. Den Puffer zwischen 42 und 45 Grad halten, und somit jededen Tag nachladen, mag zwar von der JAZ besser sein, ist aber Energietechnisch in Summe um ca. 22% schlechter als von 42 Grad auf 55 Grad laden, dafür nur jeden 2. Tag. Hintergrund: Im Sommer und Übergangszeit muss Du für jede Beladung des WW extra den kompletten Energiekreislauf - vom Außengerät weg, über den Sekundärkreis, bis zum Wärmetauscher im Puffer hochfahren, bis überhaupt die erste Nutzenergie im Puffer sozusagen ankommt. Und das benötigt nicht gerade wenig Energie. Und dieses “Hochfahren” reduzierst Du so um 50%. Das mit eventuellen Keimen ist nur ein Nebeneffekt, da der Puffer so jeden 2 Tag auf die 55 Grad gebracht wird. LG Guennie