Hallo liebe Community, seit letztem Jahr haben wir einen Vitocrossal 300 mit Vitocell 160-E Speicher samt Frischwasserstation Vitotrans 353 und 3 Solarpaneelen Vitosol-F, gesteuert durch das Modul SM1A. Anlage ist konfiguriert auf solare Heizungsunterstützung. Funktioniert auch soweit alles. Diese Woche habe ich mal die Codierungen durchgeschaut, dabei ist mir aufgefallen, daß die Codieradresse 20 im Solarbereich (erweiterte Regelungsfunktion) auf 0 stand statt, wie im Anlagenschema von Viessmann aufgeführt, auf 4. Adressen 22 und 23 sind auf Werkseinstellung. Nach dem Umstellen der Adresse 20 auf den Wert 4 habe ich geprüft, ob der Stellantrieb am 3-Wege-Ventil arbeitet, dies tut er wie vorgesehen, der Ausgang 22 des SM1A ist also eingeschaltet. Allerdings springt der Brenner nicht mehr an, die Vorlauftemperaturen der beiden Heizkreise (jeweils mit Mischer, Anlagenschema 😎 sinkt bis auf Raumtemperatur bei laufenden Heizungspumpen. Erst wenn ich die Adresse 20 wieder auf 0 zurück setze, springt der Brenner an und die Heizung liefert die nötigen Vorlauftemperaturen. Während der Wert auf 4 war, stand die Temperatur Sensor 10 auf 25-32 Grad, Sensor 7 auf 60-65 Grad. Von selbst schaltet der Ausgang 22 gar nicht mehr aus, dies kann man an der Statistik ablesen, wie lange er eingeschaltet war. Eigentlich soll doch diese Codierung der Adresse 20 nur bewirken, daß Heizungswasser in den Speicher zurück geleitet wird und nicht den Brenner blockieren ? Jemand eine Idee ? Ich denke, wenn die Adresse 20 auf 0 steht, arbeitet die Heizung nicht so so optimal, wie sie soll, oder ? Vielen Dank vorab !