@ABR schrieb: Und welcher Heizkreis wird während so einer Langzeitabtauung mit warm? Laut der an HomeAssistant gemeldeten Daten beide Heizkreise. Auch die Rücklauftemperatur steigt entsprechend. Nachdem das die Nacht durchgelaufen ist, ist das Haus am Morgen überall spürbar wärmer (Raumregelungen nicht in Betrieb). @ABR schrieb: Mit 3-5° nach links verdreht meinst du, das Ventil steht leicht in Richtung WW aber nicht in Richtung HK1? Ja. Ich würde das zwar als Ungenauigkeit dieses Rings werten, wollte es aber erwähnen. Dein Problem scheint ja doch etwas spezieller zu sein. 20 Abtauungen am Tag sind ja doch schon eine Nummer. Sind die Fühler alle richtig positioniert? Also, heute Nacht waren es zwischen den Heizstabeinsätzen 8 und am Tag war es auch sehr aktiv (immer die Verbrauchsspitzen). In der Nacht ist Wärmeforderung reduziert, das passt. Außentemperatur dabei zwischen -1 und 0°C. Wir reden da von etwa 30-40kWh Wärme im Zeitraum dieser erfolgreichen 8 Abtauungen. 110 kWh am Tag gesamt. Ich vermute daher dass die ersten Abtauungen gar nicht vollständig abgeschlossen wurden oder aber dass die Abtauungen viel zu spät aktiviert werden. Zu spät wäre auch meine Vermutung. Aber die Anzahl selbst ist ja schon hoch - nach so einem ausgeführten Abtauvorgang sieht es für mich gut frei aus. Nichts Weißes mehr zu sehen. Der Außentemperaturfühler ist verwinkelt am Haus angebracht und misst etwas zu warm - ich habe ein Offset von -3 für ihn hinterlegt. Mehr weiß ich über die Fühler nicht. Aber selbst wenn die Wärmepumpe zu spät abtaut - dann sollte sie es eben trotzdem machen. Stattdessen macht sie lange sehr warmes Wasser und schüttet einfach nichts auf die Lamellen. Ansonsten empfehle ich eine Anfrage an den HB. Mit einem eigenen Service Vertrag bei Viessmann kann man auch selbst einen Techniker beauftragen, bzw. ein Ticket erstellen. Alles draußen und Viessmann hat ein Ticket. In der Zwischenzeit besteht aber ein Problem und es ist nicht wahrscheinlich, dass der Viessmann Techniker kommt wenn der Heizstab gerade in Betrieb ist - vielleicht kommt er sogar erst, wenn es gar nicht mehr so kalt ist und das Problem sich wieder erstmal verabschiedet. Wäre daher gut ihm sagen zu können was es ist oder was es nicht ist. Am Ende ist es doch die Software? Wenn die Wärmepumpe etwas früher abtauen würde oder zumindest ihr warmes Wasser auch mal einfach ausschütten würde, dann wäre das auch nicht so wild.
... Mehr anzeigen