Liebe Community, Ich lese schon Wochenlange mit, und habe auch bereits sehr viel (zu viel) womöglich verstellt. Grund Die Anlage Taktete im Minutentakt mit sehr hoher Leistung (3500Watt nur Heizung , moduliert gar nicht herunter). Fährt einen Vorlauf viel höher als die Heizkurve vorgibt und das obwohl eben Raumaufschaltung deaktiviert. Nach Raumtemperatur Soll erreichen, schaltet sie aber nicht ab und läuft weiter. Das wiederum wäre ja gewünscht wenn sie dann die Leistung reduzieren würde, aber das tut sie eben nicht trotz Parameter 7340: 3. Sie fängt bei 600W an und pendelt sich dann bei über 3000W ein. Was in 24 Stunden nur fürs Heizen 70kWh wären. 99m2. Reihenmittelhaus. BJ2013, also da gibt es was nicht. Beholfen hab ich mir nun mit dem Geräuschreduzierten Betrieb. Hier läuft der Verdichter nun auf Stufe 2 mit max Leistung von knapp 2000W. Jedoch immer noch viel zu viel! Und trotz der enormen Leistung, erreiche ich gerade mit Müh und Not im Wohnzimmer 22° und im OG im Bad zb nur 20,5°. Keine ERR, Durchfluss überall komplett offen, außer im Kinderzimmer den Rücklauf gedrosselt, da hier der wärmste Raum im OG mit 22,5°. Nur 1 Direkter Heizkreis ohne Puffer. Vitocal 200s AWB-AC201.B07 Fernbedienung ist vorhanden, Wert Codierung 2003 und 2005 aktiviert. 200A und 200B Raumaufschaltung momentan deaktiviert da kein Unterschied wenn aktiviert! Problem: Ich habe nun auf Rücklaufregelung umgestellt. Die Folge ist das der Verdichter viel Gleichmäßiger und länger läuft. Schon mal gut. Das sehe ich in den Aufzeichnungen im HAS, da ich ViCare habe. Einschalt und Ausschalthysterie wie bei @saibot Also 5 und 20. Heizkurve hätte ich derzeit auf 0,3 und 0K. Nun besteht aber das Problem das eben die Heizung immer mit 3000W läuft und selbst bei Raum soll nicht abschaltet. Überhöhung Raumtemperatur schon extrem herab gesetzt. Ich befürchte das ich einen Parameter zu viel verstellt habe und hoffe hier auf eure Expertise. Denn in Werte welche als ALZ angezeigt werden, treffen nicht alle auf meine Anlage bzw dem Setting zu. Ich habe mal meine derzeitige Codierung. Hoffe euch fällt hier etwas auf, die Stromkosten sind einfach viel zu hoch wie es momentan ist. Vielen Dank! Codierung 2 Anlagendef: (7000) Anlagenschema : 2: 1 HK WW * (7002) Intervall für Langzeitmittel Außentemperatur : 60 Minuten * (7003) Temperaturdifferenz für Berechnung der : 7 K Heizgrenze (7004) Temperaturdifferenz für Berechnung der : 4 K Kühlgrenze (7005) Temperaturgrenze Aufhebung reduzierter : -40 °C Heizbetrieb (7006) Untere Temperaturgrenze für : 1 °C Frostschutzfunktion * (7007) Primärpumpe bei Natural Cooling : Ja (7008) Schwimmbad : Nein (700A) Kaskadenansteuerung : 0: keine * (700B) Leistung Folge-Wärmepumpe : 10 (7010) Externe Erweiterung : Nein * (700D) Laufzeitausgleich ext. Wärmepumpe : Nein (700E) Ext. Wärmepumpe auf WW : Nein * (7011) Anlagenkomponente bei externer Umschaltung : 0: WW (7012) Betriebsstatus bei externer Umschaltung : NORMAL (7013) Dauer der externen Umschaltung : 8 : 4: M2 Regelbetrieb M3 Regelbetrieb Anforderung Wirkung (7014) Wirkung externe Anforderung auf Wärmepumpe/Heizkreise : 4: M2 Regelbetrieb M3 Regelbetrieb Sperren Wirkung (7015) Wirkung extern Sperren auf Wärmepumpe/Heizkreise (7017) Vitocom 100 : Nein (7018) Temperaturbereich Eingang 0..10V : 1000 (7019) Priorität externe Anforderung : NIEDRIGE PRIORITÄT (701A) Wirkung extern Sperren auf HKP1 : Regelbetrieb (701A) Wirkung extern Sperren auf HKP2 : Regelbetrieb (701A) Wirkung extern Sperren auf HKP3 : Regelbetrieb (701A) Wirkung extern Sperren auf SekPumpe : Regelbetrieb (701A) Wirkung extern Sperren auf SLP : Regelbetrieb (701B) Gemeinsamer Vorlaufsensor Anlage : Nein (701C) Betrieb nach Fehler : Reduzierter Betrieb (701D) Main Mode manuell : 2 * (7020) Zeitfaktor Meldungsstatistik : 30 (7021) Schwelle 1 Meldungsstatistik : 0 (7022) Schwelle 2 Meldungsstatistik : 1 (7023) Schwelle 3 Meldungsstatistik : 20 (7024) Schwelle 4 Meldungsstatistik : 20 (7025) Schwelle 5 Meldungsstatistik : 20 (7026) Zuschaltstrategie Warmwasserkreis : 0: Zuschaltung nach Leistungsvorgabe * (7027) Zuschaltstrategie Heizen: 3: Zuschaltung nach Rück- bzw. Vorlaufintegral und Speichersollwertintegral * (7028) Zuschaltstrategie Kühlen : 1: Zuschaltung nach Rück- bzw. Vorlaufintegral (7029) Anzahl Folge-Wärmepumpen : 0 (7030) Primärquelle ist Eisspeicher : Nein * (7031) Einschalthysterese Soalr-Luftabsorber : 2 K * (7032) Temperaturband Absorber als Alternative : 2 K Quelle (7033) Mindesttemperatur Absorber als Alternative : -50 °C Quelle * (7034) Mittlere Bodentemperatur für den : 4 °C Sommerbetrieb * (7035) Mindestlaufzeit Sommerbetrieb : 60 (7036) Letzte Kalenderwoche Sommerbetrieb : 35 (7037) Defekt Absorberpumpe : 0 (7038) Rangierung Bivalenz-Sensor : 0 (7050) Ferienprogramm wirkt NICHT auf... (bitcodiert) : 128 Verdichter: (5000) Freigabe Verdichter : Ja * (5001) Max. Vorlauftemperatur Sekundärkreis : 65 °C (5002) Min. Rücklauftemperatur Sekundärkreis : 5 °C (5003) Zweite minimale Rücklauftemperatur : 40 °C (5004) Hysterese Primär-Eintrittstemperatur : 5 K * (5005) Min. Laufzeit Verdichter : 300 Sekunden * (5006) Min. Pausenzeit Verdichter : 180 Sekunden (5008) Anlaufverzögerung Verdichter : 120 Sekunden * (500A) Optimale Laufzeit Verdichter : 100 Minuten (500B) Max. Abtauzeit Verdampfer : 1800 Sekunden (500C) Startverzögerung Abtauung : 0 Sekunden * (500D) Sperrzeit für Abtauen des Verdampfers : 45 Minuten (500E) Min. Temperaturdifferenz für Abtauen : 3 K (500F) Verdampfertemperatur für Abtaubeginn : 0 °C * (5010) Verdampfertemperatur für Abtauende : 15 °C (5011) Temperaturdifferenzberechnung : 0 (5012) Freigabe Verdichterstufe für Hydraulikkreis : 3 (5013) Mittlere Stillstandszeit für Silent Deicing : 30 Minuten (5014) Max. Abtau-Aussentemp. : 40 °C * (5015) Max. Eintrittstemperatur Primärkreis : 42 °C (5016) Min. Eintrittstemperatur Primärkreis : -15 °C * (502C) Aussentemperaturgrenze bei Abtauung : -6 °C (502D) Zeit bis Lufteintrittstemperaturgrenze gültig : 300 Sekunden * (5030) Leistung Verdichterstufe : 7 (5033) Abtauheizzeit : 180 Sekunden (5043) Leistung Primärquelle (in W) : 0 (504F) Maximale Laufzeit Verdichter im Frostbereich : 24 Stunden Warmwasser: (6000) Warmwassertemperatur-Sollwert : 40 °C (6005) Min. WW-Temperatur : 10 °C (6006) Max. WW-Temperatur : 60 °C * (6007) Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe : 1 K * (6008) Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung : 30 K * (6009) Einschaltoptimierung für : Nein Warmwasserbereitung * (600A) Ausschaltoptimierung für : Nein Warmwasserbereitung * (600C) Warmwassertemperatur-Sollwert 2 : 48 °C (600E) Temperatursensor unten im Speicher- : Nein Wassererwärmer (600D) Temperaturanstieg (in K/h) : 30 K/h (600F) Wärmeabnahme durch Speicher bei : ZU JEDER ZEIT Wärmeüberschuss (6010) Vorrang Warmwasserbereitung : Ja (6011) Max. Laufzeit Warmwasser-bereitung bei : 240 Minuten Heizbetrieb (6012) Max. Unterbrechung Warm-wasserbereitung für : 90 Minuten Heizen (6014) Freigabe Zusatzheizungen für : Nein Warmwasserbereitung (6015) Freigabe Elektroheizung für WW-Bereitung : Nein * (6016) Vorrang WW-Bereitung bei Kombispeicher : 0: HK weiter aktiv bei WW-Betrieb (6017) Einschaltversuche für WW nach : 1 Hochdruckabschaltung (6018) Bivalenztemperatur WW : 60 °C * (6019) Hysterese WW 1 : 0 °C (601A) Hysterese WW 2 : 3 °C (601B) Hysterese WW 3 : 2 °C (601C) Optimal Leistung WW : 100 * (601D) Optimale Leistung WW : 45 (601E) Abschalthysterese Elektroheizung : 0 K * (601F) Freigabe Speicherladepumpe : Ja (6020) Betriebsweise Speicherladepumpe : 0: keine (6021) Minimale Leistung Speicherladepumpe : 25 % (6022) Maximale Leistung Speicherladepumpe : 100 % (6023) Nennleistung Speicherladepumpe : 50 % (6024) Proportionalanteil Leistungsregler : 0 % Speicherladepumpe (6025) Vorlaufzeit Leistungsregler Speicherladepumpe : 0 Sekunden (6026) Nachlaufzeit Leistungsregler : 160 Sekunden Speicherladepumpe (6027) Temperaturdifferenz Leistungsregler : 5 K Speicherladepumpe (6028) Temperatursollwert Leistungsregler : 40 °C Speicherladepumpe * (6029) Abschaltdifferenz Durchladebetrieb : 0,2 K (6030) Kennlinie Speicherladepumpe Minimum : 0 % (6031) Kennlinie Speicherladepumpe Maximum : 100 % (6032) Speicherladepumpe Nonstandard Profile : 0 (6040) E-Heizung od. ext.WE nur zur Nachladung : Nein Hydraulik: (7300) Wärmepumpe für Bautrocknung : Nein (7303) Zeitprogramm zur Estrichtrocknung : 0: kein (7304) Hysterese Rücklauf-temperatur Sekundärkreis : 2 K (7309) Nachlaufzeit Verdichter bei Umschaltung WW : 120 Sekunden auf Heizen (730B) Nachlaufzeit Sekundärpumpe nach : 120 Sekunden Verdichterabschaltung (730C) Vorlauftemperatur bei externer Anforderung : 50 °C * (730D) Freigabe 3-Wege-Umschaltventil Heizen/WW : Ja * (730E) Schwelle E-Heizung : 3000 (730F) Optimale Leistung bei min. Aussentemperatur : 50 % (7310) Optimale Leistung bei max. Aussentemperatur : 20 % * (7313) Hysterese Vorlauf Aus : 2 °C (7314) Optimale Leistung Zeit : 120 Sekunden (7315) Heizleistungsregler Proportional Anteil : 50 % (7316) Heizregler Nachlaufzeit : 120 Minuten (7317) Heizregler Vorlaufzeit : 0 Minuten (7318) Regelstrategie Heizbetrieb : 0: Regeln auf Rücklauf mit Rücklaufintegral (7319) Taktrate Heizkreispumpen : 0 (731C) Außentemperaturgrenze Dauerlauf : -10 °C Heizkreispumpen (731D) Außentemperaturgrenze Taktung : 10 °C Heizkreispumpen * (7340) Betriebsweise Sekundärpumpe : 3: geregelt * (7341) Minimale Leistung Sekundärpumpe : 85 % (7342) Maximale Leistung Sekundärpumpe : 85 % * (7343) Nennleistung Sekundärpumpe : 85 % (7344) Proportional-Anteil Leistungsregler : 0 % Sekundärpumpe (7345) Vorlaufzeit Leistungsregler Sekundärpumpe : 0 Sekunden (7346) Nachlaufzeit Leistungsregler Sekundärpumpe : 120 Sekunden * (7347) Temperaturdifferenz Leistungsregler : 5 K Sekundärpumpe (7348) Temperatur Sollwert Leistungsregler : 30 °C Sekundärpumpe (7350) Kennlinie Sekundärpumpe (Min) : 0 % (7351) Kennlinie Sekundärpumpe (Max) : 100 % (7352) Sekundärpumpe Nonstandard Profile : 0 (7363) Mindestvolumenstrom Sekundärkreis : 0 cbm/h (7364) Verzögerungszeit Strömungswächter : 30 Sekunden (7365) Verzögerungszeit Pumpen : 5 Sekunden (7370) Sperre Pumpenkick : 0 (7378) Starttag Estrichprogramm : 1 Tage (7379) Endtag Estrichprogramm : 31 Tage (73C0) Typ Sekundärpumpe : 0: keine Heizkreis HK1: (2000) Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1 : 22 °C * (2001) Red. Raumtemperatur Soll Heizkreis A1/HK1 : 21 °C * (2003) Fernbedienung HK1 : Ja (2005) Raumtemperaturregelung HK1 : Nein (2006) Niveau Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1 : 0 K * (2007) Neigung Heizkennlinie Heizkreis A1/HK1 : 0,3 * (2009) Integralanteil Raumtemperaturregelung HK1 : 100 * (200A) Einfluss Raumtemperatur-aufschaltung HK1 : 0 * (200B) Raumtemperatur-aufschaltung HK1 : 0: ohne (200D) Max. Korrektur Vorlauftemperatur Heizkreis HK1 : 10 K (200E) Max. Vorlauftemperatur Heizkreis HK1 : 40 °C (200F) Min Vorlauftemperatur Heizkreis HK1 : 10 °C (2010) Trinkwassererwärmung bei Partybetrieb HK1 : Ja (2011) Wärmeabnahme durch Heizkreis bei : 2: zu jeder Zeit Wärmeüberschuss HK1 * (2012) Max. Überhöhung Raumtemperatur HK1 : 0,5 °C * (2014) Überhöhung Vorlauftemperatur HK1 : 0 K (2015) Laufzeit Mischer Heizkreis HK1 : 125 Sekunden (2018) Tastband Mischer Heizkreis HK1 : 4 K (2019) Totband Mischer Heizkreis HK1 : 1 K * (2022) Raumtemperatur im Partybetrieb Heizkreis : 23 °C Wärmepumpe Betriebsstunden: 3-W-VentilHeizen WW1 : 741,82 Stunden 3-W-VentilHeizen WW2 : 0 Stunden E-Heizung Stufe 1 : 0 Stunden E-Heizung Stufe 2 : 0 Stunden EEV1 Verdichter : 0 Stunden EEV2 Verdichter : 0 Stunden Kältekreis Umkehr : 0 Stunden Primärquelle 1 (Ventilator oder Primärpumpe) : 0 Stunden Primärquelle 2 (Primärpumpe) : 0 Stunden Sammelstörung : 0 Stunden Schaltausgang Wochentimer ZP : 545,35 Stunden Sekundärpumpe 1 : 5578,88 Stunden Sekundärpumpe 2 : 0 Stunden 2.1.2.3 Betriebsstd. WP Primärquelle 1 (Ventilator oder Primärpumpe) : 0 Sekundärpumpe 1 : 2053 Anzahl Einschalt. Verdichter : 0 3-W-Ventil Heizen WW1 : 1522 EEV1 Heizen/Kühlen : 0 Primärquelle 2 (Primärpumpe) : 0 Sekundärpumpe 2 : 0 3-W-Ventil Heizen WW2 : 0 EEV2 Heizen/Kühlen : 0 E-Heizung Stufe1 : 0 E-Heizung Stufe2 : 0 Um momentan die Stromkosten so gering wie möglich zu halten und da ich einen Spot Tarif habe, der nachts billiger ist, habe ich die Heizzeiten rein nur auf die Nacht verlegt und den Rest des Tages derzeit deaktiviert. Ziel wäre aber eine durchgehende Laufzeit zu erreichen oder gegebenfalls eben zumindest von 22 Uhr bis 6 Uhr Früh. Jedoch startet der Heizvorgang oft einfach nicht. Erst wenn ich die WP vom Strom nehme und wieder einschalte, startet das Heizen. Daher die Bitte nach den Parametern zu schauen ob ich hier wo noch eine Anpassung vornehmen muss. Vielen Dank
... Mehr anzeigen