Hallo Jochen, der Wert ist eher unrealistisch. >>nur Vor- und Rücklauftemperatur gemessen werden Leider gibt es keinen Rücklauftemperatur-Sensor, sondern nur den Boiler Sensor. Das ist die Ungenauigkeit. Der Durchfluss wird über die prozentuale Pumpendrehzahl geschätzt. Dazu muss am Vitodens eine Kalibrierung vorgenommen werden. Die Pumpe wird mit einer definierten Pumpendrehzahl gestartet, dann der Durchfluss am Tacosetter abgelesen und die entsprechende Kodierung am Vitodens angepasst. Siehe Service Anleitung deines Vitodens. Wie du siehst, gibt es hier einige potentielle Fehlerquellen. VG Michael