Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Ich bin seit Juni 2022 stolzer Besitzer einer Gas-Hybridheizung bestehend aus einem Vitodens 200-W und 4 Vitosol 141-FM. Meine ViCare App zeigt in der Energiebilanz für die Zeit seit Inbetriebnahme (2,5 Monate) einen Energieertrag der Solaranlage von 3.600 kWh an. Kann dieser hohe Wert stimmen? Wie wird denn der Ertrag errechnet, wenn nur Vor- und Rücklauftemperatur gemessen werden? Wie wird der Durchfluss für die Berechnung ermittelt?
Hallo Jochen,
der Wert ist eher unrealistisch.
>>nur Vor- und Rücklauftemperatur gemessen werden
Leider gibt es keinen Rücklauftemperatur-Sensor, sondern nur den Boiler Sensor.
Das ist die Ungenauigkeit.
Der Durchfluss wird über die prozentuale Pumpendrehzahl geschätzt.
Dazu muss am Vitodens eine Kalibrierung vorgenommen werden.
Die Pumpe wird mit einer definierten Pumpendrehzahl gestartet, dann der Durchfluss am Tacosetter abgelesen und die entsprechende Kodierung am Vitodens angepasst.
Siehe Service Anleitung deines Vitodens.
Wie du siehst, gibt es hier einige potentielle Fehlerquellen.
VG Michael