Danke, nein die Sensoren habe ich nicht verwechselt. Mein Warmwassersensor ist nun soweit defekt, dass eine Erwärmung des Warmwassers nur 2-3 Minuten möglich ist. Die Heizung läuft, wenn der Warmwassersollwert auf 20 Grad gesenkt ist. In meiner "Not", Warmwasser zu bekommen habe ich drei Festwiderstände probiert als Ersatz für den Auslauftemperatursensor.. Ergebnis: Mit dem Widerstandswert 3300 Ohm (3,3 KOhm) und dem Warmwassersollwert 45 Grad funktioniert die Warmwasserbereitung, ohne dass die Regelung des Systems durcheinander kommt. Die Kesseltemperatur hat etwa 58 Grad und bleibt konstant. Ende