Hallo Karin! Du hast eine Sole-WP Vitocal 200-G BWT201.Axx. Nur so lassen sich die niedrigen Eingangstemperaturen erklären - sonst müsstest du bei einer LW-WP irgendwo in Norwegen oder Island leben. Die Laufzeiten von 10-12h deiner WP weise darauf hin, dass du dein Haus nicht über die Heizung sondern über WW heizt - vermutlich über die Zirkulation. Auf wie viel Grad hast du dein WW eingestellt? Welcher Takt und welche Zeitsteuerung gilt für die Zirkulation? Wenn ich mal ein A10 mit 55°C WW und den üblichen WW-Verbrauch annehme, dann läge der Wärmeeintrag durch WW pro Woche bei etwa 90-110kWh (erzeugte Leistung 110-120kWh). Da hilft auch eine AC-Laufzeit von 8 Stunden nur bedingt. Versuch doch mal die WW-Temperatur auf <50°C zu reduzieren - am besten auf 45°C -, und verwende die WW-Zirkulation nur in Zeiten in denen WW-Verbrauch sehr wahrscheinlich ist. Das wäre auch gut für den Geldbeutel. Gruss Gwyn