Ich denke mal, dass die Kondensatmenge im Rahmen liegt. Im Heizbetrieb ist es sicher mehr. Aber bei Warmwasserbereitung geht der Brennwerteffekt immer runter. Ich würde meinen, dass es nicht am Wärmetauscher liegt. Eher schon am MAG. Eventuell muss hier nur der Vordruck korrigiert werden. Der Vordruck muss der geodätischen Höhe vom Heizkessel bis zum höchsten Heizkörper entsprechen, mindestens aber 0,8 bar. Der Fülldruck sollte dann 0,5 bar höher liegen. Da du bis 2,2 bar auffüllst, würde ich meinen, dass der Fülldruck zu hoch für den Vordruck ist.