Hallo, die Kurzabfrage 3 zeigt bei mir 033101 und damit sind Solarabfragen möglich 🙂 Was mich aber wundert sind an Vitosolic 200 die beiden V-BUS Kontakte nicht angeklemmt! Zu meinem Grundproblem: heute morgen als es nicht zu warm war, war der Solar Rücklaufanzeiger auf 24 und bei Zulauf 16 und Kollektorentemperatur 32C. Als die Sonne stärker wurde, hat sich geändert. Mittlerweile ist der Rücklauf bei 22, Zulauf 36 und Kollektoren 175C und damit gibt es auch die Meldung DT-zu-hoch. So gehe ich davon aus, wenn kein defekt vorliegt, die Ursache des Problems liegen an den eingestellten Werte. Ich hätte an den Zahlen gedreht, wenn ich die Möglichkeit hätte die zu sichern und notfalls zurück spielen. An den Zahlen in der Anleitung mit Lieferzustand und möglich von-bis kann ich mich leider nicht orientieren. Gibt es da Empfehlungen für 2xFlachkollektorn, 750l Speicher,...? Danke und viele Grüße MH