Hallo zusammen, ich betreibe eine Vitocal 222-S (AWBT-E-AC 221.C08 / AWB-AC 221.C06, 6 kW Split, 220L integrierter Speicher) Die Parametrierung bei Übergabe durch den Techniker 601C=43 601D=43 600D=30 6033=64 Das Ergebnis bei einer WW-Ladung bei +7°C AT: Verdichter lief 96 Minuten konstant auf 43% Modulation, um den Speicher von 39,6 auf 47,9°C zu laden. Heißgas max. 89°C (unkritisch), aber die Ladezeit ist selbst bei milden Temperaturen extrem. Bei Minusgraden dürfte das nochmal deutlich länger werden. Was mich interessieren würde, wie wurden eure Parameter für WW gesetzt und welche Ladezeiten habt ihr mit dem internen Speicher? Vielleicht beobachtet auch jemand den Heißgaswert bei WW Ladungen und kann dazu auch was sagen. VG