Vielen Dank für die Nachfrage! Ich habe einen Heizwasserpuffer bzw. "Hydraulische Weiche" mit einem Volumen von 100 Liter und FBH. Wohnräume (130 m²) und Wärmepumpe befinden sich im Erdgeschoß. Das Haus (Fertighaus) ist gut isoliert. Ich habe jetzt die Hysterese des Puffers von 50 auf 70 (5 auf 7 K) erhöht. Außerdem werde ich mal wie von Dir vorgeschlagen den Volumenstrom erhöhen (alle Raumthermostaten hochdrehen). Ich werde mich wieder melden. Die Erhöhung des Parameters "7203 Hysterese Temperatur Beheizung Pufferspeicher" von 50 auf 70 hat nichts gebracht! Aber ich war schon nahe an der Lösung. Habe dann den Kundendienst angefordert. Der hat zielsicher den Parameter 7203 auf 60 gesetzt und den Parameter "7209 Ausschalthysterese Heizwasser-Pufferspeicher" von 0 auf 50 erhöht. Ergebnis: Keine Taktung mehr - der Verdichter startet mit ca. 40 % Leistung und regelt dann auf 22 % zurück. Mit dieser Leistung läuft er mehrere Stunden ohne dass die Vorlauftemperatur den Sollwert überschreitet. Die Abschaltung ist aber etwas seltsam: Im Logbuch wird die Verdichterleistung 0% angezeigt und wenn man genauer nachfrägt (OK drückt) kommt die Meldung Msg. 49. Mit dieser Meldung kann ich nichts anfangen, die findet man nicht in der Betriebsanleitung unter Logbuch. Der Kundendienst hat mit 400 € gekostet. Die hätte ich mir sparen können, wenn es bei Viessmann einen kompetenten Ansprechpartner geben würde.