@fragender1234 schrieb: Der Verdichter soll nun Anfang November gewechselt werden. Die Wärmepumpe heizt offensichtlich das Warmwasser, allerdings nicht (oder kaum) spürbar das Haus. Da haben wir nun Glück, dass es aktuell für Oktober relativ warm ist. Hier bin ich sehr negativ überrascht, dass das mit fast 6 Wochen Diagnose- und Reparaturzeit so lange dauert. Habe auch schon angerufen, da wir ein Neugeborenes im Haus haben welches eigentlich 23-24 Grad Raumtemperatur braucht, dennoch gehts nicht schneller. Wie bitte soll das funktionieren wenn wir Januar hätten... Wahrscheinlich versucht die ständig Warmwasser zu machen, deswegen blockiert sie damit den Heizbetrieb für die meiste Zeit. Du kannst sie so einstellen, dass sie Warmwasser ausschliesslich mit dem Heizstab macht. Es ist Parameter 5012 in Codierebene 1 ("Freigabe Verwendung Verdichterstufe"). Da kann man einstellen ob der Verdichter für WW und Heizen verwendet wird oder nur für Heizen. Und man muss den Heizstab freigeben, das geht soweit ich weiss über 7900 „Freigabe Heizwasser- Durchlauferhitzer“ 7902 "Freigabe Heizw.-Durchlauferhitzer für Raumbeheizung" Ich würde erstmal probieren nur das WW über den Heizstab zu machen, vielleicht schafft der Verdichter noch die niedrigen Temperaturen zum Heizen. Falls es dann immer noch zu kalt ist, kann man auch den Heizbetrieb komplett auf den Heizstab umstellen, aber da rennt dann der Stromzähler.