>Wieso heizt nur tagsüber, die Heizung ist dann in der Nacht aus? Heizung ist Nachts auf reduzierter Raumtemperatur von 18° was dann mit wenigen Ausnahmen (zur Zeit) effektiv "aus" bedeutet. So langsame habe ich starke Zweifel an der Auslegung der Wärempumpe aber auch der restlichen Installation. Die Pumpe im Heizkreis ist eine Wilo Yonos PARA 25/6. Der Mischer ein Divicon 1". Von dort gehen Vorlauf / Rücklauf weg mit Außendurchmesser ~36mm (ist das dann DN32, oder DN25?). Dahinter habe ich dann insgesamt 22 Heizkreise an 4 Heizkreisverteilern im Haus verteilt. Meine Sorge: die Pumpe und der Mischer sind unterdimensioniert und evtl. die Leitungen zu den HKV auch? Laut Viessmann Planungsanleitung gehen maximal 1,5 m3/h durch den 1" Mischer. Das reicht gerade für den Mindestvolumenstrom von 1400l/h der Wärmepumpe. Aber um eine Heizlast von 15kW zu transportieren braucht man 2,5 m3/h Durchfluss bei 5 Grad Temperaturdifferenz (laut der gleichen Planungsanleitung). Mit 1,5 m3/h schafft man dann gerade mal 8kW. Das macht also zusammen mit einer 15kW Wärmepumpe (Vitocal 222s AWBT-E 221.C16) überhaupt keinen Sinn?! (außer man nimmt eine deutlich höhere Temperaturdifferenz an - aber ich habe 200m2 Fußbodenheizung?!). Kann jemand was zu der konkreten Auslegung bzgl. Pumpe und Mischer (und Leitungsdurchmesser) sagen insb. in Kombination mit der größten Wärmepumpe? @Flo_Schneider vielleicht?