Hallo @qwert089 l und auch die anderen, ich habe mal folgende Einstellungen getätig: Zeitprogramm WW: 11:00 bis 22:00 WW-Soll: 50°C (Rest aus) WW Zirkulation : 6:00 bis 22:00 AN Zeitprogramm Heizung: 11:30 bis 22:00 20°C (Rest 17°C) Habe die Zeitprogramme mal bewusst um 0,5 versetzt, um den Auslöser zu lokalisieren. Heute um 11:05, die Sonne scheint, fällt mir auf, dass der Brenner läuft. Daraufhin habe ich mir mal ein paar Notizen aus der VicarApp gemacht: WWtemperatur: 42,5°C (Da ich den genauen Zeitpunkt des Brennerstarts nicht abgepasst habe, kann es sein, dass die Temperatur natürlich noch niedriger war.) Kollektortemperatur: 54,6°C Warmwasser-Solar: 41,1°C Solarkreispumpe: AN Nachheizunterdrückung: AN (Wobei ich glaube, dass es nur heißt, dass die Nachheizunterdrückung "scharf geschaltet" ist. Es heißt nicht unbedingt, dass gerade unterdrückt wird.) Ich habe schnell das Zeitprogramm WW auf 11:30 geändert. Das hat den Brenner nicht zum Stoppen gebracht. Nur ein Ausschalten und Wiederhochfahren hat geholfen. Was hat denn jetzt den Brenner zum Starten gebracht? JETZT um 11:31 beim Verfassen des Artikels und einer WW-Temperatur von 44,6C geht der Brenner wieder an. Jetzt habe ich die WW-Solltemperatru mal auf 43 runtergesetzt, um es zu stoppen. Ich weiß nicht, warum der Brenner immer angeht. Gruß Tobias