So, es gibt einige neue Erkenntnisse 😎 Als erstes kann man schon mal festhalten, dass die Anpassung der Einschalthysterese Pufferbeheizung (7203) auf 8k sich sofort bemerkbar gemacht hat. Wie man wunderbar an dem Screenshot sieht. Blau ist das Taktungsinterval vor der Anpassung, grün nach er Anpassung. Die Intervalle zwischen den Einschaltvorgängen haben sich deutlich verlängert. Die Einschaltzeiten haben sich jedoch nur leicht verlängert (von ca. 16 auf ca. 22 Minuten). Heute morgen habe ich mir dann mal den Betrieb wärend des rot markierten Bereiches live an der Heizung angesehen und wie die Heizung regelt, gefällt mir nicht wirklich. Um kurz nach 6 bin ich duschen gegangen, außerdem findet bei mir die tägliche Wasserbereitung um 6 Uhr morgens statt. Dementsprechend ist sowohl der Verdichter als auch der Brenner an gegangen. Dazu muss ich sagen, dass ich über die Preise der Energieträger versuche das Einschalten des Brenners zu vermeiden (Strom 0,1 cent, Gas 30 cent, ökonomisch). Dass der Brenner trotz der milden Temperaturenangegangen ist, schiebe ich hier mal darauf dass die Heizung versucht möglichst schnell warmes Wasser Nachzuliefern. Als ich um 06:20 nach unten gegangen bin war der Verdichter bei 63% und der Brenner bei 55%. Um 06:27 hatte das Warme Wasser sein Soll erreicht. Verdichter und Brenner schalteten sich aus und das ist meiner Meinung nach schon ein Fehler, da die Temperatur des Pufferspeichers ein Soll von 35° und eine Ist von 27° hatte. Eigentlich würde man ja erwarten, dass die Heizungssteuerung den Pufferspeicher auch direkt auf den Sollwert bringt wenn der Verdichter schon läuft, aber nein der Verdichter geht aus, nur um 1 Minute später wieder zu starten um den Pufferspeicher zu heizen. Smart geht anders. Aber OK warten wir mal ab was nun passiert: Immerhin startet der Verdichter nicht auf einer hohen Modulationsstufe wieder sondern geht sofort auf 40 %. Doch moment mal, warum ist auch der Brenner eingeschaltet und moduliert bei 35? Meine Energieeinstellungen sollten das eigentlich unterbinden. Und was die Modulation des Verdichters angeht hatte ich mich auch zu früh gefreut, die steigt nämlich immer weiter an obwohl das System nun alle Zeit der Welt hätte um die Temperatur des Pufferspeichers langsam anzuheben : 06:35 Verdichter 53%, Brenner: 37%, Puffertemperatur 28° 06:36 Verdichter 60%, Brenner: 38%, Puffertemperatur 30° 06:39 Verdichter 60%, Brenner: 39%, Puffertemperatur 32° 06:41 Verdichter 79%, Brenner: 41%, Puffertemperatur 33° 06:44 Solltemperatur erreicht, das Gerät schaltet aus Ich frage mich ernsthaft was der Quatsch soll. Zum Einen darf der Brenner sich überhaupt nicht einschalten. Zum Anderen arbeitet der Verdichter auf einer hohen Modulation obwohl dafür zum einen gar kein Grund besteht und zum Anderen werden die Werte 730F und 7130 einfach komplett ignoriert. An diesem Punkt würde ich mich sehr freuen wenn @Flo_Schneider dazu einmal Stellung nimmt, denn das Verhalten der Anlage ist für mich alles andere als nachvollziehbar.
... Mehr anzeigen