Bei dem obigen Beispiel war die Verdichterfrequenz bei 11 Hz: Aktuell läuft der Verdichter auf minimaler Leistung mit 20%: Sole ein 0,8°C, Sole aus -0,4°C Spreizung 1,2°C VL 25,5°C Wärmeleistung 1,67 kW, elektrische Leistungsaufnahme 0,38kW COP 4,4 Ich habe zum Testen mal RT Soll hochgestellt um die Leistung hochzufahren. Bei 53% ist die Anlage begrenzt. Folgender Betriebszustand ergab sich nach 15 min: Verdichter 53%, 100 Hz Sole ein 0,8°C, Sole aus -3,4°C Spreizung 4,2 K --> mittlere Soletemperatur -1,3°C VL 29,4°C, RL 24,1°C Spreizung 5,3 K Wärmeleistung 4,67 kW, elektrische Leistungsaufnahme 0,96 kW, das heißt ich bin vermutlich nahe der Nennleistung COP 4,9 Ich bin zwar immer noch 0,5 COP-Punkte von dem Betriebszustand mit 30 K Temperaturhub lt Dateblatt mit COP 5,4 weg, aber näher als bei niedriger Leistung. Deshalb würde ich gerne die Primärpumpe entweder nach Verdichterleistung oder nach Spreizung im Primärkreis leistungsgeregelt betreiben (Parameter 7400 und 7401). Das funktioniert allerdings nicht, da Parameter 7401 fehlt.