Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit meiner Wärmepumpe.
(Grundwasser)
Ich habe ein Haus von meiner Mutter geerbt bei dem
eine Viessmann Grundwasserwärmepumpe Vitocal 300 verbaut ist.
Jetzt habe ich folgendes Problem. anscheinend hat sich
der Stromverbrauch um das 3 Fache erhöht seitdem das Haus
von meiner Tochter neu bezogen worden ist.
Mit dem Energieberater der Stadtwerke gingen wir auf
die Suche nach dem Stromverbrauch.
Nach Aussage des Beraters läuft die Wärmepumpe
wie sie soll und der Verbrauch liegt zum Vergleich wie im Vorjahr
bei meiner Mutter.
Jedoch haben wir im Sicherungskasten drei Schutzschalter mit der Aufschrift
Heizung Pumpe gefunden die anscheinend permanent läuft.
Wenn ich die Schutzschalter ausschalte steht der Zähler still.
Das ist der Zähler für den normalen Hausstrom, (es ist noch
ein Zähler für Tag und Nachttarif verbaut der nur für die Wärmepumpe ist)
Schalte ich die Schutzschalter für die Pumpe aus kommt nach
einigen Minuten die Fehlermeldung A3 Flüssigkeit fehlt oder so ähnlich.
Da sich bis jetzt noch keiner der von mir angerufenen Heizungsbauer gemeldet
hat. Hoffe ich auf eine Rückmeldung über das Forum.
Diese Zusatzpumpe verbraucht ca. für 250€ Strom im Monat zusätzlich.
Leider kann ich im Heizraum keine Pumpe finden die über die
Sicherungen geschaltet ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee was für eine Pumpe das sein kann und wo diese verbaut
sein könnte und welchen Sinn sie erfüllt.
Gruß
Jürgen
geschaltet ist.
kann es sein, dass es sich um eine Grundwasserpumpe im Dauerlauf handelt? Diese ist im Brunnen verbaut und sollte nur dann laufen, wenn auch die Wärmepumpe läuft. Diese fördert das Grundwasser dem dann die Wärmepumpe die Wärme entziehen kann. Kannst du überprüfen ob im Grundwasserkreis Wasser läuft?
Hallo, danke, ich muß schauen wo der Brunnen ist.
Kann es sein das in dem Brunnen einen zusätzliche Pumpe ist?
Leider kann ich im Heizraum keinen Pumpe finden die läuft.
Wenn das so ist muß ich einen Elektriker holen der das prüft.
Wir die Pumpe normal über die Wärmepumpe angesteuert?
Komischerweise läuft die Pumpe über den Hausstrom.
Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn die Brunnenpumpe dauerhaft läuft, dann muss die Ansteuerung der Pumpe geprüft werden. Diese wird vermutlich mit 400V versorgt und die Ansteuerung dafür kommt von der Wärmepumpe. In der Regel parallel mit der Primärpumpe im Zwischenkreis, falls vorhanden.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
Danke für die Antworten,
es stimmt die Pumpe war im Dauerlauf.
Zwischen dem Transformatorschutzschalter und dem Hilfsschutz ist
ein Relaise verbaut das war defekt. Ich habe alle drei Schalter erneuert jetzt funktioniert
die Pumpe wieder erst bei Bedarf.
Vielen Dank
Danke für die Info und schön, dass deine Anlage wieder zu deiner Zufriedenheit funktioniert. 🙂
Viele Grüße
Flo