wie gesagt: Mit dem Parameter 1192.0 wird der Mindestwert für den Vorlauftemperatur-Sollwert vorgegeben. D.h. aber nicht, das bei einer Einstellung von z.B. 30°C die VLT nicht unter 30°C sinken kann. Doch wenn die Kesselsteurung in das Takten läuft, wird die VLT auf weit unter (4-5°) unter den Wert von 30°C absinken, bis der Kessel wieder von neuem bei ca. 25°C wieder anspringt. D.h. dieser Parameter ist nur ein Soll-Wert Punkt auf der Heizkurve und kein harter fester min. Temperatur Punkt. Thomas