Hallo NP7,
die Meldungen deuten darauf hin, dass der Volumenstrom zu gering ist. Hier muss die Umwälzpumpe geprüft werden. Eventuell ist auch ein Absperrventil versehentlich geschlossen worden.
Bei einer Fußbodenheizung sollte die Temperaturdifferenz zwischen Normal und Reduziert aufgrund der Trägheit der Heizfläche nicht zu groß gewählt werden. Viele lassen diese auch durchlaufen. Im Sommer schaltet die Wärmepumpe automatisch den Heizbetrieb weg. Dies erfolgt dann, wenn die Heizgrenze überschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo