Guten Morgen, wie Du empfohlen hast, hat meine Schwester am Sonntagabend den Kugelhahn über der Ladepumpe geschlossen und den Temperaturverlauf für 2 Stunden dokumentiert, danach wieder geöffnet und dann nochmal für zwei Stunden dokumentiert: Kugelhahn Uhrzeit Fühlertemperatur Brauchwasser Fühler Aussentemperatur geschlossen 18:31 57,2 5,8 geschlossen 18:41 57 5,8 geschlossen 18:51 57 5,9 geschlossen 19:01 56,9 5,9 geschlossen 19:12 56,9 6 geschlossen 19:22 56,8 6 geschlossen 19:32 56,7 6,1 geschlossen 19:42 56,6 6,1 geschlossen 19:52 56,6 6,1 geschlossen 20:02 56,4 6,2 geschlossen 20:12 56,4 6,2 geschlossen 20:22 56,3 6,3 Kugelhahn Uhrzeit Fühlertemperatur Brauchwasser Fühler Aussentemperatur geöffnet 20:33 56 6,3 geöffnet 20:38 55,8 6,3 geöffnet 20:43 55,5 6,2 geöffnet 20:48 55,2 6,2 geöffnet 20:53 54,8 6,3 geöffnet 20:58 54,3 6,2 geöffnet 21:04 53,7 6,3 geöffnet 21:09 53,1 6,3 geöffnet 21:14 52,5 6,4 geöffnet 21:19 51,6 6,4 geöffnet 21:24 50,8 6,5 geöffnet 21:29 49,9 6,5 geöffnet 21:34 48,9 6,5 geöffnet 21:39 47,9 6,6 geöffnet 21:44 46,9 6,6 geöffnet 21:49 45,9 6,6 geöffnet 21:54 44,9 6,6 geöffnet 21:59 43,9 6,7 geöffnet 22:04 42,9 6,7 geöffnet 22:09 42 6,8 geöffnet 22:15 41,1 6,8 geöffnet 22:20 40,3 6,9 geöffnet 22:25 39,5 6,8 geöffnet 22:30 38,9 6,9 Für mich sieht das eindeutig nach ungewollter Zirkulation aus bei geöffnetem Kugelhahn. Der Speicher ist laut Rechnung der Thermic Energy Puffer-Speicher EPS-1W 600. Habe mir gestern das Datenblatt gezogen, folgende Infos sind darauf zu finden: Warmhalteverlust S* 120 W Bereitschafts-Wärmeaufwand Qc 2,88 kWh/d Speicher-Nennvolumen Vnom 597 L