D.h mit den 07:12 lief der Vitondens die 22 Jahre gar nicht im Brennwertbetrieb, weil schon bei Temperaturen unter 10 Grad der Rücklauf höher als die Kondensationstemperatur war. Deine FBH hat im Kernwinter bei 0 Grad vielleicht 35 Vorlauf und 30 Grad Rücklauf. Damit hätte der Vitonds ca. 107 % Wirkungsgrad gehabt. Durch die 07:12 war de Vorlauf aber 30 Grad höher und so der Wirkungsgrad nur bei etwa 90%. D..h. durch eine andere Auslegung der Badheizkörper hätte das hätte das 17% weniger Gas gebraucht. (vielleicht auch nur weil sie durch den Thermostate gedrosselt waren) Bei einer Wärmepumpe katapultiert so ein Umstand. die Stromkosten dann leider um 75-100% nach oben. VG