Hallo Flo, danke für deine Antwort. Ich habe das Verhalten nun noch etwas beobachtet und vermute, dass hier evtl. ein Software-Fehler vorliegt. Denn die Abtauung direkt nach dem Einschalten des Verdichters läuft dann immer nach folgendem Muster ab: Verdichter geht an und nach ca. 1 Minute wieder aus für die natürliche Abtauung. Nach Abschluss der Abtauung (30 Minuten) wird der Verdichter wieder eingeschaltet. Allerdings - so meine Vermutung - wird während der natürlichen Abtauung in diesem Fehlerfall die Abweichung vom Sollwert weiter aufintegriert. Das hat zur Folge, dass nach Abschluss der Abtauung die Leistung sofort bis zum Maximum hoch gefahren wird. Bis die Regelung merkt, dass sie viel zu viel Gas gibt, ist der Sollwert dann schon erreicht und der Heiztakt fällt extrem kurz aus. Ich habe noch ein Diagramm der Leistungsaufnahme angehängt. Man erkennt da sehr schön das normale Modulationsverhalten (erster Heizvorgang) und dann anschließend den kurzen Lauf mit Vollgas gegen 9 Uhr. Dies alles beschreibt den Fehlerfall. Ich habe auch natürliche Abtauungen, die normal ablaufen und nach deren Abschluss auch das Regelverhalten normal ist. Da es mir so scheint, als würde hier tatsächlich ein Fehler in der Software vorliegen, weiß ich nicht, inwieweit es sinnvoll ist, direkt meinen Heizungsbauer loszuschicken. Kannst du dieses Verhalten evtl. zunächst bei euch abklären? Viele Grüße, Martin