Hallo, Mein Heizungsbauer hat mir letztes Jahr die neue Heizung eingebaut mit dem Verteiler für solare Unterstützung, aber diesen nicht in der Steuerung aktiviert. Jetzt hab ich das über die Programm Ebene 1 gemacht: 20:4 gesetzt. Danach wird auch das Mischventil SM1 angesteuert und schaltet ein. Aber was mir komisch vorkommt ist, dass die Vorlauftemperatur immer weiter zurück geht und die Räume kalt werden. Ich habe mal die Werte aufgeschrieben und frage, ob das so sein darf: Uhrzeit Sensor 7 Sensor 10 SM1 Vorlauf Rücklauf 11:50 58 52 Ein 42 39 12:40 56 38 Ein 40 38 13:50 54 35 Ein 38 30 Vor- und Rücklauf Temperaturen sind am Thermometer nach dem Wärmetauscher gemessen. Sollte das Ventil nicht irgendwann abschalten, wenn die Vorlauftemperatur zu niedrig wird. Bei meinem ersten Versuch ist die Vorlauftemperatur bis 25° runtergegangen. Danke