ok mit diesen Werten sieht das Ganze jetzt aber komplett anders aus.....(52 Monate sind doch ein wenig etwas anderes als 52 Wochen......🤣) Wenn man damit jetzt rechnet sieht es folgendermaßen aus: Energieverbrauch Heizen+WW 2022: 21620,7 kWh bedeuten eine Heizlast von ca. 10,1 kW 80% dieser Nennleistung sind ca. 8 kW der optimalen WP-Nennleistung Nennleistung Deiner WP von 7,64kW passt somit eigentlich von den Verbrauchswerten perfekt. Das Thema was jetzt bei Dir aber schon vorhanden ist, ist das sehr "Außergewöhnliche Verhältnis" zwischen Energieverbrauch WW und Energieverbrauch Heizen. Wenn ich mir das bei meiner Anlage so ansehe, haben wir ziemlich konstant so um die 1000kW / Person und Jahr an Heizenergie fürs WW......da müsstet ihr ja 6 - 7 Personen im Haushalt sein......ist dem so ? Wenn dem nicht so ist, ist das der nächste Punkt, dem man nachgehen muss....... Du hast etwas von einem 3-Wegeventil geschrieben.....hast Du etwa einen WW-HW Kombispeicher ? Wenn ja, welche Type ? Könntest Du dann mal Fotos von diesem Bereich und dem 3-Wegeventil hier hochladen ? Wie du siehst, müssen wir hier mal vorher sozusagen die komplette "Hardware" checken, ob da alles passt, bevor es zu den Einstellungen geht.....=;-) lg Guennie