Hallo Gregor, der Regler an der Solar-Einheit, ist das ein Vitosolic 200? oder 100? Hier die Anleitung des 200 Modells. https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5605928VSA00001_1.PDF Seite 108. Der Dort erwähnte „Durchfluss“ muss mit dem Durchfluss bei max Drehzahl über einstimmen. 3 Zeilen darunter wird der "Manuellbetrieb" erklärt, damit läuft die Pumpe mit 100%. Dann den wert am Schauglas ablesen und unter Durchfluss den Wert anpassen (siehe Anleitung) Diese Bilanzierung mach die Vitosolic. Diese hat einen Bus-Verbindung zur Wärmepumpe, Möglichweise funktioniert die Bilanzierung an der Vitosolic und nur die Übertragung zur WP ist gestört. Beobachte mal den Zähler an der Vitosolic.... VG Michael