Hallo zusammen
mit meiner Anzeige Solar ist der Wert der Solarenergie seit Februar immer der gleiche Wert funktionert die Anlage nicht mehr oder scheint die Anzeige defekt zusein ??
Hoffe es kann mir jemand dazu was sagen oder einen Tipp geben
Danke
Hallo @HENGH
Gib uns doch noch ein paar mehr Details zu Deiner Anlage, dann kann Dir besser geholfen werden:
a. Welche Steuerung/Heizung/... hast Du verbaut?
b. Welche Art von Kollektoren? Wieviele?
c. Brauchst Du die Anlage nur für Warmwasser oder auch zur Heizungsunterstützung?
d. Was war letztes Jahr der "Normalzustand"?
Danke für deine Rückantwort
ich hoffe die Daten können dir weiterhelfen.
1. Viessmann 'Wärmepumpe m. WW-Puffer-Specher u. Zubehör Vitocal 200-S
2. wir haben 2 Kollektoren aus dem Dach .
Solarsystem mit Vitisol 200-f ( Tpy SVK bestehend aus:
2 Vitosol 200-F / Solar-Ausdehunggefäß ( 18 L/10 Bar / Flachkolletoren
letztes Jahr was es ok
die Anlage wird nur zum Warmwasser Aufbereitung benutzt.
Leider wird das Wasser nicht warm ohne daß ich die Heizung anschalten muss .
Sie packt am Tag höchstens das Wasser von 40 Grad auf 45 Grad zu erhitzen!!
Hallo,
was wir an einem sonnigem Tag für eine Kollekortemperatur angezeigt?
Wenn immer 18 Grad, ist das kein Wunder.
Läuft die Solarpumpe?
An der Solarstation ist so eine kleines Sicht Fenste rmit einem Schwimmer der den Durchfluss des Solarmediums anzeigt.
Tut sich da etwas bei Sonne?
VG
Ja die Pumpe läuft
meinst du dieses Sichtfenster ??
Hallo,
die Kollektor Vor und Rücklauf sehen doch ganz ok aus.
Nein das Schauglas ist unter der Abdeckung, siehe hier 3. Bild von oben.
VG Michael
Hallo Michael,
Danke für deinen Tipp ich habe soeben ein Bild gemacht, vermute mal die Zeit 18.29 ist leider zu spät um darauf was zu erkennen. Wie müsste das bei mir normaler Weise aussehen bei mir ??
Gruß
Gregor
Hallo Gregor,
hui das Schauglas/Solarfluid scheint ja ziemlich trüb/braun zu sein.
Wie alt ist die Flüssigkeit?
Die 2 Kollektoren habe glaube ich etwas über 4 m². Da wären bei voller Einstrahlung 3-5l/min ok.
Über dem Schauglas ist ein Drossel. Steh die schon immer auf 45 Grad. Normalerweise wäre der Schlitz senkrecht - voller Durchfluss.
Den Durchfluss regelt die Vitolsolic über die Pumpendrehzahl.
Die Solarenergieanzeige berechnet die Energiemenge über die das Delta T und die Drehzahl der Pumpe.
Um die Pumpe zu kalibrieren, startet man die Pumpe im Aktorentest mit 100% Drehzahl und liest den Durchfluss am Schauglas ab.
Diesen Wert kann man im Servicemenü des Reglers als Max Durchfluss eintragen.
VG Michael
Hallo Michael,
die Anlage habe ich jetzt 5 Jahre in Betrieb die wurde so eingestellt , muss die Flüssigkeit mal gewechselt werden ?? ich kann ja den Schlitz senkrecht einstellen. Die Größe der beiden Kollektoren sind so groß wie du Sie beschrieben hast.
Ich keine mich leider nicht so gut aus ,
wie ich das mit der Pumpe machen soll.
VG Gregor
Hallo Gregor,
der Regler an der Solar-Einheit, ist das ein Vitosolic 200? oder 100?
Hier die Anleitung des 200 Modells.
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5605928VSA00001_1.PDF
Seite 108.
Der Dort erwähnte „Durchfluss“ muss mit dem Durchfluss bei max Drehzahl über einstimmen.
3 Zeilen darunter wird der "Manuellbetrieb" erklärt, damit läuft die Pumpe mit 100%.
Dann den wert am Schauglas ablesen und unter Durchfluss den Wert anpassen (siehe Anleitung)
Diese Bilanzierung mach die Vitosolic. Diese hat einen Bus-Verbindung zur Wärmepumpe,
Möglichweise funktioniert die Bilanzierung an der Vitosolic und nur die Übertragung zur WP ist gestört.
Beobachte mal den Zähler an der Vitosolic....
VG Michael