Liebe Mitglieder der Community, mein Vitodens 333-F hat sich kürzlich mehrfach abgeschaltet, weil der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst wurde. Ich konnte feststellen, dass immer bei der Warmwassererzeugung die Vorlauftemperatur auf über 100°C ansteigt, sich das WW aber extrem langsam erwärmt und somit die Fehlermeldung ausgelöst wird. Der Sensoren-Aktorentest ergab, dass alle Pumpen (Heizkreispumpe, Speicherladepumpe) laufen und die Weiche sich hörbar bewegt. Der Primärwärmetauscher ist heiß. Es scheint so, als ob die Energie nicht in den WW-Kessel transportiert werden kann. Die Speicherladepumpe für den internen WW-Kreislauf ist entlüftet. Die Begrenzung der Heizleistung für WW auf 30% bewirkt, dass das System zumindest wieder funktioniert und sich das WW-wieder erwärmt (es dauert sehr lange!). Die Vorlauftemperatur liegt dann bei ca. 75°C. Die Anlage ist erst ein Jahr alt. Hat jemand eine Idee? Könnte es sein, dass die Speicherladepumpe zwar läuft, aber nicht mehr die erforderliche Leistung bringt, evtl. das Pumpenlaufrad defekt ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der WW-Kessel defekt ist. Die Heizungsfachfirma hat keine Idee. Der Viessmann Kundendienst fährt in diesem Jahr nur bei Totalausfällen zum Kunden. Ich möchte vermeiden, dass ich in den nächsten Tagen evtl. komplett ohne WW auskommen muss. Viele Grüße Marko Natho