Dann stell halt mal fest, ob die Therme beim Badewassereinlauf anspringt! Sie müsste eigentlich anspringen, weil sonst relativ schnell nur noch 15° bis 20°C kaltes Wasser aus der Badewannenarmatur kommt. Wenn das Warmwasser beim Einlaufen lassen in die Badewanne von 55°C auf 28°C einbricht, dann könnte es an mangelnder Wärmeerzeugung/-Übertragung liegen. Speziell der Plattenwärmetauscher gerät bei mir da schnell in Verdacht, seit ich mal in einem Viessmann-Vorführraum gesehen, wie klein die Dinger sind. Ob da nach mehrjähriger Benutzung und leichter Kalkbildung auf der Frischwasserseite noch 30 kW übertragen werden können, ist für mich schwer vorstellbar. Wie hoch ist die Härte des Frischwassers? Hinweis: Der B2KF mit 25 kW Nennleistung kann während der Brauchwassererwärmung 30 kW aufbringen und die dürften für eine kontinuierliche Badewannenbefüllung im Durchlauferhitzerprinzip auch benötigt werden. Um 150 l Badewasser von 15°C auf 40°C zu erwärmen, werden nach meiner Rechnung 15712 kWs benötigt. Soll das Brauchwasser in 10 min = 600 s zur Verfügung stehen, dann werden dazu mindestens 26,2 kW benötigt. Das Duschen noch geht, ist für mich plausibel, weil der Volumenstrom und daher auch die benötigte Leistung deutlich niedriger sein dürften.