Hallo Tobias, tippe mal in die Goolge Bildersuche "kugelhahn mit filter" oder "Schmutzfänger" Dann siehst du wie so etwas aussehen würde. Vielleicht findest du ja so etwas bei dir. Und dann kannst du auch noch den HB fragen. Der Reihepuffer + Überströmventil sind eigentlich speziell für das Abtauen da. Da brauch die WP vollen Durchfluss und der Rücklauf darf nicht zu kalt sein. Wenn zu viele EER geschlossen wären, würde ein Teilstrom durch das Überströmventil gehen und die 46l reichen für die 3-4 Min Abtauzeit gerade aus. 1400l/h = 23,3 l/min das reicht also 2 Min, aber es sind ja meist nicht alle EER geschlossen. Wenn du alle EER offen hast bräuchte es weder Puffer noch Überströmventil. Wenn die Spreizung jetzt auf 5K gegangen ist, ist das schon mal ein Erfolg. Das hat das Überströmventil dann völlig unnötig hochgemischt. Das sollte sich jetzt schon mal positiv auf den Stromverbrauch auswirken. viel Erfolg weiterhin. VG Michael