Sehr geehrtes Viessmann-Team,
Vitodens 200 WB2 Typ: 738 252 100 2614 106
nach dem Einschalten, durch externe Steuerung, läuft die Wasserpumpe an. Dann einige Sekunden Knackgeräusche,(wie Relais) danach beginnt nach etwa 20 Sekunden das Gebläse zu laufen. Das Gebläse sollte hochlaufen, es läuft jedoch nur kurzfristig auf ca. halbe Drehzahl und reduziert die Drehzahl wieder. Es taktet die Drehzahlhöhe in kurzen Interwallen. Nach ca. 1 Minute geht der Brenner auf Störung. Wird die Störung mehrmalig gedrückt startet das Gebläse mit richtiger Drehzahl und der Brenner zündet. Der weitere Ablauf ist dann ohne erkennbare Probleme bis zum Abschalten durch die Steuerung.
Wird nach 10 Minuten, also bei warmem System, der Brenner neu gestartet, läuft alles normal ab. Gebläse startet und nach einigen Sekunden zündet der Brenner.
Als Fehlermeldung kommen: 02, 06, und beim Starten kurz FA
Ich habe wegen Fehler 06 den Differenzdrucksensor (Original Viessmann) ausgetauscht, ohne Erfolg.
Da die Anlage 19 Jahre alt ist, lohnen sich vermutlich keine großen Reparaturkosten.
Ich hoffe, Sie können den Fehler eingrenzen und einen Vorschlag zur Reparatur machen.
Im voraus herzlichen Dank
Gruß PPf