Mmh... gibt es eine Möglichkeit die Steuerung und Vitotrol zu reseten? Habe im Netz eine Anleitung für einen sogenannten Master-Reset gefunden: Master-Reset Komplettes Zurücksetzen aller Parameter, Zeitprogramme, Zähler usw. in den Auslieferungszustand. Letzte Rettungsmassnahme, wenn sich die Regelung aufgehängt hat und sonst nichts hilft (also nicht „einfach mal so“ durchführen...). Sofern nicht bereits gemacht, VORHER sämtliche Einstellungen samt Codieradressen/Parameter und Zählerständen herausschreiben, damit man nachher die nötigen Einstellungen wieder vornehmen kann und die Zählerstände nicht ganz verloren gehen. 1. In Codierebene 2 gehen, Gruppe Allgemein 2. Codieradresse 8A auf 176 stellen (-> Anzeige aller Codieradressen) 3. Codieradresse 7C auf 26 stellen, bestätigen (Codierstecker neu einlesen) 4. Codieradresse 7C auf 38 stellen, bestätigen (Regelungsparameter zurücksetzen) 5. Codieradresse 7C auf 42 stellen, bestätigen (Codieradressen zurücksetzen) Die Steuerung resettet sich nun; warten bis die Kesseltemperatur angezeigt wird. 6. Codieradresse 8A auf 175 stellen (-> nur Anzeige der relevanten Codieradressen) 7. Codieradressen, Zeitprogramme, Soll-Temperaturen, Heizkurve usw. wieder richtig einstellen. Gibt es sowas für meine Steuerung? Gruss und Danke Michael