Hallo Flo, entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Die Pumpe lief nun einige Zeit durch. Der EEV-Regler meldet ja einen Fehler, idem er in der Sicherheitskette seinen Kontakt nicht schließt. Somit kann die WP nicht an gehen, bzw. das Schütz zieht nicht an. Allerdings wird das dem normalen User nicht angezeigt. Ich habe auch nun verstanden was alles mit dem EEV-Regler zu tun hat. Der EEV-Regler überwacht unter anderen die Drücke und Temperaturen und steuert das Ventil. Wenn hier nun ein Fehler auftritt wird der Kontakt im Sicherheitskreis nicht geschlossen. Im Fachmann Modus meldet die Steuerung in der Fachmann-Ebene -> Diagnose WP-Modul Code: 0100 0000 0000 0000 Dies bedeutet laut Anleitung Sensor Saugdruck defekt. Das lustige ist nach einer gewissen Zeit wird 0100 4000 0000 0000 gemeldet man hört auch ein Relais schalten. Und unmittelbar danach wird 0100 4900 0000 0000 gemeldet und der Verdichter läuft und alles geht seinen Weg, mit anstehenden Fehler. Hierfür habe ich allerdings keine Beschreibung parat. 4000 und 4900 sind nicht beschrieben. Teilweise schaltet das Relais nicht und es bleibt der Fehler Code 0100 0000 0000 0000 stehen. Die Sekundär Pumpe läuft, WP bleibt aus... Das geht soweit bis ich die Steuerung ausschalte. Nur wenn ich die Heizung komplett Stromlos schalte (über den RCD) und einige Zeit warte funktioniert die Steuerung wieder. Ich habe die Befürchtung das die auswerte bzw. Regel-Platine einen knacks weg hat. Kann man diese einzeln bestellen? Ich glaube nicht das der Drucksensor defekt ist, dann wäre das ja permanent und nicht sporadisch. Ich denke das liegt an einem defekten Kondensator auf der Platine, das ist aber nur eine Vermutung. Grüße Kevin